ᐅ abtauen in Themen
Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft
[Seite 2]
Naja, Ein bisschen anders ist das schon. Beim abtauen wird der Kreislauf umgekehrt und die benötigte Energie wird aus dem warmen Estrich genommen. Verdampfen tut da eigentlich nichts. Das Eis wird mit Estrichtemperatur geschmolzen. Deswegen gibt es auch ein Kondensatablauf. Mit Strom wird da bei ...
[Seite 2]
Naja, Ein bisschen anders ist das schon. Beim abtauen wird der Kreislauf umgekehrt und die benötigte Energie wird aus dem warmen Estrich genommen. Verdampfen tut da eigentlich nichts. Das Eis wird mit Estrichtemperatur geschmolzen. Deswegen gibt es auch ein Kondensatablauf. Mit Strom wird da bei ...
Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich
[Seite 7]
kann sein dass du das direkt nach dem abtauen gemessen hast? Durch das abtauen wird dein Puffer quasi leergelutscht und die Temperatur im Puffer fällt je nach Abtauvorgang um 5-7K. Miss mal die Vorlauf-Temperatur im HKV im Heiztakt nach 10 und 30 Minuten und vergleich es mit der Wärmepumpe ...
[Seite 7]
kann sein dass du das direkt nach dem abtauen gemessen hast? Durch das abtauen wird dein Puffer quasi leergelutscht und die Temperatur im Puffer fällt je nach Abtauvorgang um 5-7K. Miss mal die Vorlauf-Temperatur im HKV im Heiztakt nach 10 und 30 Minuten und vergleich es mit der Wärmepumpe ...
Daikin Warmwasserprobleme bei Luftwärmepumpe
... Ich habe auch eine Daikin, aber anderes Modell. Ich kann auch mit "Esbe Umschalter" nichts anfangen. Nur soviel: Bei meinem Modell wird zum abtauen der Außeneinheit Energie/Wärme aus dem Brauchwasserspeicher entnommen. Bei dem aktuellen Wetter kann es also schon sein, dass durch das ...
... Ich habe auch eine Daikin, aber anderes Modell. Ich kann auch mit "Esbe Umschalter" nichts anfangen. Nur soviel: Bei meinem Modell wird zum abtauen der Außeneinheit Energie/Wärme aus dem Brauchwasserspeicher entnommen. Bei dem aktuellen Wetter kann es also schon sein, dass durch das ...
Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6
[Seite 5]
Hallo, So melde mich auch dazu, ich denke auch auf jeden Fall dass der Reihenspeicher bei Heizkörper notwendig ist zum abtauen als Puffer. Ich denke sogar noch einen Schritt weiter und Frage dich , reichen die 45 Liter wirklich aus oder sollte es der größere mit 100L sein. Gerade im Bezug was du ...
[Seite 5]
Hallo, So melde mich auch dazu, ich denke auch auf jeden Fall dass der Reihenspeicher bei Heizkörper notwendig ist zum abtauen als Puffer. Ich denke sogar noch einen Schritt weiter und Frage dich , reichen die 45 Liter wirklich aus oder sollte es der größere mit 100L sein. Gerade im Bezug was du ...
Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 156]
Ich hab zwar nur Erfahrung mit meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber ich finde alle 2-3 Stunden abtauen ein bisschen viel. Unsere taut auch bei Minusgraden an einem Tag regelmäßig zweimal ab. Immer dann wenn Warmwasser produziert wurde. Als wir über Weihnachten nicht zu Hause waren und wir ...
[Seite 156]
Ich hab zwar nur Erfahrung mit meiner Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber ich finde alle 2-3 Stunden abtauen ein bisschen viel. Unsere taut auch bei Minusgraden an einem Tag regelmäßig zweimal ab. Immer dann wenn Warmwasser produziert wurde. Als wir über Weihnachten nicht zu Hause waren und wir ...
Spilt-Klimageräte im Abtaubetrieb Erfahrungen?
... von ca 40m² oder ca 100m³ heizen. Das Problem ist, dass die Fujitsu häufig abtaut (an einem zugegeben ungünstigen Tag 16mal in 14h!). Beim abtauen strömt kalte Luft in den Raum. Wohlfühlen ist anders. Ich habe mich erkundigt und würde gerne die Fujitsu gegen eine andere Marke/Modell tauschen ...
... von ca 40m² oder ca 100m³ heizen. Das Problem ist, dass die Fujitsu häufig abtaut (an einem zugegeben ungünstigen Tag 16mal in 14h!). Beim abtauen strömt kalte Luft in den Raum. Wohlfühlen ist anders. Ich habe mich erkundigt und würde gerne die Fujitsu gegen eine andere Marke/Modell tauschen ...