Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 96]
... zu hängen. Der ist immer ~2C unter der Puffertemp :p Mir kommt es vor als würde die Wärmepumpe versuchen so schnell wie möglich die Abschalttemperatur zu erreichen und fährt den Vorlauf immer höher und höher
[Seite 115]
... Laufzeiten. Die Rücklauf wärmt sich innerhalb der ersten 20 Minuten nach Heiztaktstart um 2-3° auf und pendelt sich dann kurz vor Rücklauf-Abschalttemperatur ein. Hier ein Beispiel bei Spreizung 6K: Heizstart: Vorlauf=26°; Rücklauf=26° Nach 20 Min.: Vorlauf= 32°, Rücklauf= 28° Die restl. Zeit des ...
[Seite 139]
... kurve. COP bei 4,3 und SPF bei 4,0. Die Wärmepumpe läuft, wenn ca. die Hälfte der Heizkreise offen sind, eigentlich durch und erreicht nie die Abschalttemperatur weil dazwischen immer abgetaut wird (ca. alle 1,5 Stunden). Die Abschalttemperatur liegt allerdings bei AT=3C bei Rücklauf=34C
[Seite 89]
... ersten Wärmeverlust, weil die Mischervorlautemp. nur 28C beträgt. Somit heizen die zusätzlichen 2C den Puffer zusätzlich auf. Die errechnet Abschalttemperatur des Rücklauf (Pufferfühler, der unten am Puffer sitzt) beträgt 26C. Die Spreizung im Heizkreis beträgt zwischen 3-4C so dass das Wasser ...
[Seite 96]
... zu hängen. Der ist immer ~2C unter der Puffertemp :p Mir kommt es vor als würde die Wärmepumpe versuchen so schnell wie möglich die Abschalttemperatur zu erreichen und fährt den Vorlauf immer höher und höher
[Seite 115]
... Laufzeiten. Die Rücklauf wärmt sich innerhalb der ersten 20 Minuten nach Heiztaktstart um 2-3° auf und pendelt sich dann kurz vor Rücklauf-Abschalttemperatur ein. Hier ein Beispiel bei Spreizung 6K: Heizstart: Vorlauf=26°; Rücklauf=26° Nach 20 Min.: Vorlauf= 32°, Rücklauf= 28° Die restl. Zeit des ...
[Seite 139]
... kurve. COP bei 4,3 und SPF bei 4,0. Die Wärmepumpe läuft, wenn ca. die Hälfte der Heizkreise offen sind, eigentlich durch und erreicht nie die Abschalttemperatur weil dazwischen immer abgetaut wird (ca. alle 1,5 Stunden). Die Abschalttemperatur liegt allerdings bei AT=3C bei Rücklauf=34C
[Seite 89]
... ersten Wärmeverlust, weil die Mischervorlautemp. nur 28C beträgt. Somit heizen die zusätzlichen 2C den Puffer zusätzlich auf. Die errechnet Abschalttemperatur des Rücklauf (Pufferfühler, der unten am Puffer sitzt) beträgt 26C. Die Spreizung im Heizkreis beträgt zwischen 3-4C so dass das Wasser ...