[ rücklauf] in Foren - Beiträgen

Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich

[Seite 3]
Mach Vorlauf und Rücklauf zu, dann kannst du das relativ gefahrlos probieren. Natürlich bei stehender HKP Kontrolliere vorsichtshalber Vor,- und Rücklauf. Bei mir war beides von den Heizelmännchen ...

[Seite 4]
Wie meinen? Ich würde gleich alles voll auf machen, egal ob Vorlauf oder Rücklauf. Überstromventile maximal zu, wenn vorhanden. Seh jetzt allerdings auf den ersten Blick keines bei dir. Stellantriebe kannst gleich ab lassen und Sicherung raus, wenn vorhanden. Und beim drosseln immer ein bisschen ...

[Seite 5]
Alles klar. Also stelle ich Vorlauf und Rücklauf komplett auf. Wenn ich jetzt den Durchfluss reduzieren möchte, dann wieder über Vorlauf und Rücklauf?

[Seite 6]
... ein Kreis voll offen ist, ist was falsch gelaufen Klar, wenn du bei einem Kreis ca. 1L/min runter willst, kannst du auch 0,5 am Vorlauf und 0,5 am Rücklauf (oder 0,25/0,75 oder 0,9/0,1 oder oder oder) drosseln, aber wozu? Das Ergebnis bleibt das Gleiche. Schau mal im Forum eines Hausbauers nach ...

[Seite 9]
Nochmal die Frage zu HA. Die Stellmotoren auf dem Rücklauf sind alle demontiert. Drunter liegen die Ventile wo ein Stift rausguckt. Diese Ventile drehe ich voll auf und zwar alle im EG und OG! Die Ventile am Vorlauf haben diesen Stift nicht, klar, gibt ja dort auch keine Stellmotoren, aber auch ...

[Seite 10]
... verstehst die Grundlagen nicht. Es heißt HeizKREISverteiler! Was passiert, wenn ich in einem Kreis an einer Stelle ganz zu mache? Da kannst du am Rücklauf einstellen was du lustig bist


Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

[Seite 65]
Bedienungsanleitung gelesen? Da wird es doch eigentlich erklärt. 27,5 ist der Endpunkt der Heizkurve bei - 20°C. Bedeutet 27,5°C Rücklauf bei - 20°C AT. Der Fußpunkt wäre 20°C Rücklauf bei 20°C AT. Mit der Einstellung 21/21 statt 20/20 verschiebst Du die gesamte Kurve 1K nach oben. Hast also bei ...

[Seite 75]
das hier sind die Maximalwerte die erreicht werden: 53027 53028 Vorlauf Bad: 53029 Rücklauf Bad: 53030 Mischerpumpe steht auf 1,7m³/h

[Seite 91]
Ich gehe mit dem Vorlauf der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung. Der Estrich hat ein großes Speichervermögen. Bis da im Rücklauf die Ausschalttemperatur erreicht ist, vergeht eine ganze Weile. Zum Beispiel zu Beginn des Heiztaktes dauert es etwa 12 Minuten bis die Temperatur im Rücklauf um 0 ...

[Seite 63]
... twas. WC hast du mit 14m fast einen thermischen Kurzschluss. Da solltest du auf 0,2 zunächst runter gehen. Hier kannst du später im Heizbetrieb den Rücklauf messen und den Durchfluss so anpassen, dass die Rücklauf Temperatur im WC gleich hoch ist wie im Rücklauf Bad

[Seite 3]
ich habe vor dem Thread die Rücklauftemperaturen wie folgt eingestellt: AT 14° = 22° Rücklauf AT 0° = 24° Rücklauf AT-15°= 26° Rücklauf Seit dem taktet die Wärmepumpe auch nicht gefühlt 5x in der Minute. die Raumthermostate habe ich so programmiert, dass sie auf Basissollwert 25°C eingestellt sind ...

[Seite 5]
... mittels Rücklauftemperatur eingestellt. In der Brötje Beschreibung steht, dass die RLT ca. 7°C niedriger ist als die VLT. Heizgrenze: 12° Rücklauf bei 12°: 19° Rücklauf bei 0°: 21° Rücklauf bei -15°: 25° (kann man nicht niedriger einstellen) die Heizkurve für den Mischer hat die gleichen ...

[Seite 11]
... warum das Relais ca. 10x pro Minute schaltet, obwohl der Mischer schon in der Endposition ist. Was mir aufgefallen ist, ist dass Vorlauf und Rücklauf Temperatur 20° haben! Da kann es also nicht wärmer im Haus sein. Warum das so ist, weiß ich nicht, weil die Heizkurve ja Rücklauf gesteuert ...

[Seite 12]
... gestellt habe, hat der Mischer volle Kanne warmes Wasser aus dem Speicher gezogen. Der Mischer läuft bis jetzt noch durchgehend. Aber Vorlauf und Rücklauf liegen bei 20°, was ja eigentlich nicht sein kann. Die Wärmepumpe zuckt sich nach wie vor nicht. Aktuell habe ich beim Heizkreis folgende ...

[Seite 14]
es wird langsam warm. Dennoch bin ich über die Temperaturanzeigen am Regler verblüfft. Vorlauf 46° Rücklauf 27° Die Bimetalltemperaturanzeiger beim Cosmo Mischer zeigen allerdings Vorlauf = 30°, Rücklauf = 22° Die Heizkurve des Mischers habe ich jeweils 3° höher als die der Wärmepumpe-Heizkurve ...

[Seite 19]
... der Wärmepumpe geht in den Mischerkreislauf und damit in die Fußbodenheizung, der restliche Teil strömt durch den Trennspeicher zum Rücklauf der Wärmepumpe. Folge ist ein schneller Anstieg der Rücklauftemperatur. Da die Wärmepumpe Rücklaufgesteuert ist, führt das zum frühzeitigen ...

[Seite 20]
... einer Parallelverschiebung von 1K. Der Mischerkreislauf muss halt deutlich drüber liegen. So 5-10K. Wenn Du hier nur Solltemperaturen für den Rücklauf einstellen kannst gehe 10K höher. Der Mischer darf halt nicht mehr öffnen. Und ERR auf Max

[Seite 24]
... Hier mal aktuelle Daten bei 9° AT. Wenn ich die Anzeige der roten Röhrchen an den Heizkreisverteilern addiere, komme ich auf 30L/min Vorlauf und Rücklauf 52305 Temperaturen am Regler 52312 Vorlauf, Rücklauf Mischer 52306 Pumpe auf stetigen Durchfluss mit 35W; 3,3m und 1,8m³ eingestellt 52307 ...

[Seite 25]
hier das Ergebnis nach 24h: Verdichterstarts: 5 (davon einmal für Warmwasser). Temperaturen: Vorlauf Wärmepumpe: 22.3° Rücklauf Wärmepumpe: 21.6° Puffertemp: 24.4° AT aktuell: 4,3° die Einstellungen sind hier nochmal zusammengefasst: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 22° RL_sol bei ...

[Seite 37]
Sein Vorlauf = Rücklauf, da müsste es pudelwarm sein in der Bude. Meine Anlage läuft so ab <=2° quasi durch. Bei den aktuellen Temperaturen komme ich auf so 12 Stunden. Wenn es nicht wärmer wird, springt die Heizung heute Nacht wieder ...

[Seite 39]
aktuell habe ich folgende Einstellungen: Wärmepumpe ist Rücklauf geführt: RL_soll bei 15°: 24° RL_sol bei 0°: 28° RL_soll bei -15°: 30° Mischer ist Vorlauf geführt: RL_soll bei 15°: 29° RL_sol bei 0°: 33° RL_soll bei -15°: 35° Was mich komplett verwirrt ist dass hier die Rücklaufwerte angegeben ...

[Seite 40]
Wärmepumpe ist aktuell wieder am Heizen. Seit ungefähr 2 Stunden. AT = 9° Vorlauf Temp: 27.6° Rücklauf Temp: 33,7° Puffer: 27,6° So wie ich es verstehe ist, so wie die Heizkurve bzw. die Mischerpumpe eingestellt ist, sollte der Trennspeicher einfach eine "Verlängerung" des Vorlaufs für die ...

[Seite 41]
... aber kalt. Heizung ist gerade wieder angesprungen bei AT=9°. Die Temperaturwerte sind ähnlich der von vorher als sie lief. Vorlauf = 26° Rücklauf = 33

[Seite 42]
... sitzt der ja außerhalb der Wärmepumpe in der Hydrobox. Nicht das der Heizstab hinter dem Vorlauf-Temperaturfühler fleißig heizt und deswegen der Rücklauf wärmer als der Vorlauf ist... Wenn du den deaktivieren kannst solltest du das tun

[Seite 44]
... hast und der Heizstab deaktiviert ist, geht es an das Badezimmer. Ich habe etwas Befürchtungen das der Heizstab zuheizt und deswegen der Rücklauf wärmer ist als der Vorlauf. Das müssen wir ausschließen

[Seite 45]
... da im Pufferspeicher die selbe Temperatur herrscht wie im Vorlauf. Würde der E-Stab heizen, müßte der Puffer die selbe Temperatur haben wie der Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die Frage einer Fehlfunktion. Das IR-Thermometer wird es richten. Deine Brötje Wärmepumpe ...

[Seite 46]
jetzt wo die Wärmepumpe aus ist habe ich folgende Temperaturen: 52433 52434 Vorlauf und Rücklauf Fühler sitzen am Regler der Außeneinheit, da komm ich nicht ran.

[Seite 47]
Die Temperatur des Rücklauf kann doch nicht über die Temperatur des Vorlauf ansteigen, es sei denn du hast dort eine weitere Wärmequelle drin. Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit ...

[Seite 157]
... genauen Wert, aber im Januar liege ich jetzt bei 18,67kWh Stromverbrauch für die Heizung/WW. Vorlauf war heute Nacht sogar auch noch unter 30°, Rücklauf Soll lag laut Heizung bei 26,7°. Raumtemperaturen unverändert, nur die Fliesen im EG sind etwas wärmer als sonst. Heute Nacht gegen 3 Uhr hat ...

[Seite 49]
ich habe mal die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen während des Heizvorgangs mit dem IR Thermometer gemessen. Die Mischer VLT ist bei max. 30° bei einer AT = 4,5° 52478 Schlafzimmer Eltern Vorlauf und Rücklauf (2 Heizkreise): 5247952480 5248152482 Galerie und Flur Vorlauf und Rücklauf: 5248352484 ...