Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
[Seite 142]
Würde erst mal alle Kreise, bis auf die extrem kurzen, öffnen und schauen wo die Reise hingeht mit der
Heizkurve
. Die modulierenden Wärmepumpe regeln den Volumenstrom i. d. R. selbst.
[Seite 144]
... was. Und diese laienhaften Internet-User haben dir glaube schon sehr viel weitergeholfen. Wie ist denn jetzt der Stand? Alle Kreise voll auf?
Heizkurve
[Seite 155]
... schließt, bei ca. 2 Stunden. Hätte ich einen 300 oder sogar 500L Puffer, wären die Laufzeiten noch länger und weniger Verwirbelungen....
Heizkurve
: 18° = 22° Rücklauf 0° = 28° Rücklauf -15° = 32° Rücklauf Verbrauch übers Wochenende: 15-20kWh. Was ich noch nicht so raus habe ist, ob ich die ...
[Seite 125]
... kommt, änderst gesagt sie die Wärme nicht wegbekommt. Sollte das nicht mehr möglich sein das der Durchfluss schon an der Untergrenze ist
Heizkurve
runter
[Seite 55]
... tatsächlichen und gemessenen Raumtemperatur sondern ist nur ein Rechenwert. Im Prinzip ist dies der Parameter für die Parallelverschiebung der
Heizkurve
[Seite 51]
das hier war gestern gegen 20:00 im Heizbetrieb und AT = 5°. Stimmt das mit der
Heizkurve
überein? Heizbetrieb dauert maximal 1,5 Stunden. Die Pufferspeichertemperatur erreicht maximal 30°. Wenn ich davon ausgehe dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind, sollte der Puffer doch 33° haben ...
Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
[Seite 132]
hab unsere
Heizkurve
etwas reduziert. Bei 10 Stunden Sonnen wirds sonst etwas warm, wollen die Sonne aber momentan nicht aussperren.
[Seite 96]
Bei der AT hab ich 32 Grad bzw 28 Grad. Meine
Heizkurve
scheint also ein Stückchen Steiler zu sein. Mal sehen wie die Temps morgen früh aussehen. Deinen Verbrauch finde ich richtig gut. Wie groß war dein ...
[Seite 28]
Mit dieser sehr niedrigen
Heizkurve
würden wir uns aber auch den Allerwertesten abfrieren. Da hätten wir maximal 20 Grad im Haus. Wir fahren 28/21/0 mit 1,5 Hysterese und haben 22 Grad im EG/OG und 19 im ...
[Seite 80]
Ich hab im Hinterkopf das bei hoher und gewollter
Heizkurve
(Bad läuft auf 23-24 Grad) inkl. Puffer der Verbrauch trotzdem noch moderat ist. Du stellst Fragen wo alle sagen, das passt schon für die Auslegung und suchst das Haar in der Suppe weil die Spreizung nicht bei 5K sondern bei 2,5K liegt ...
[Seite 93]
... zu wenig Durchfluß, hat jetzt beim Abtauen nichts direkt mit dem UV zu tun. Ist dein UV komplett zu oder auf was steht es? wie schreibt ist deine
Heizkurve
sehr hoch und auch ziemlich steil
[Seite 21]
... nie eine 4,x Spreizung im Heizbetrieb gesehen. Bin selbst gespannt auf den nächsten Heiztakt. Aber wie es aussieht kann ich nur noch über die
Heizkurve
die Temperatur im Haus regeln und nicht mehr über den Durchfluss, sonst geht der Mist ja von vorne los. Damit ist eine Temperaturanpassung ...
[Seite 135]
... bei 1,5 Grad, das Haus ist um 0,5 Grad ausgekühlt, aber 21,5 Grad sind auch in Ordnung. Aufgrund der niedrigen AT ist trotz der abgesenkten
Heizkurve
die RT Soll bei 23,7 Grad und der Estrich über Nacht auf 22,0 Grad ausgekühlt. Somit hat sich soeben die Heizung aktiviert. Jetzt kommt aber ...
[Seite 211]
... hat auch schon paar Jahre auf dem Buckel. Denke auch das bei euch noch die baufeuchte eine Rolle spiel, was hast du für Einstellungen? Warmwasser
Heizkurve
usw
[Seite 101]
Kann es sein das die
Heizkurve
zum Auftauen zu niedrige ist für diese Minus Temperaturen? Ich meine wir sind innen mit 25/21/0 super zufrieden. Aber vielleicht ist es zum Auftauen der Außeneinheit bei -10 und mehr einfach zu ...
[Seite 121]
... einen Teil der Lösung. Deine Heizung geht bei RLT 25,5 Grad wieder an. Bei mir gestern unter RLT 23,5 Grad. Da merkt man auch was die niedrigere
Heizkurve
wirklich bewirkt, sodass auch die solaren Gewinne noch mehr auf die Laufzeit einwirken als sie es ohnehin schon durch die Wärme tun. Hätten ...
[Seite 153]
So der Worst Case ist eingetreten. Aufgrund der fehlenden Sonne, niedriger
Heizkurve
und generelles Schmuddelwetter hat sich im Bad die Raumtemp auf 20,9 Grad abgesenkt und der WAF wurde deutlich unterschritten. Folge davon war, dass die Regierung einen 2kw Heizlüfter Schritt und Tritt durch die ...
[Seite 209]
... bzw. die Laufzeit zu erhöhen, habe ich mal alle Einstellungen und die Hydraulik wieder auf "Werkseinstellung" eingestellt. Heißt konkret:
Heizkurve
der Fußbodenheizung: 18°C = 22°C Rücklauf 0°C = 27°C Rücklauf -15°C = 30°C Rücklauf Die Wärmepumpe-
Heizkurve
5K über der, der ...
[Seite 222]
... die wirkliche Bewährung natürlich erst im Winter kommt. Hier die Daten aus der Anlage für den Monat Oktober. Stand 31.10.21;
Heizkurve
0.6; Vorlauf Temp. z. Z. 28-37°C; Warmwasser 45 °C 702,6 Energieertrag Heizung / Monat in kWh 4,0 Arbeitszahl Heizung / Monat 225 Stromverbrauch / Monat in ...
[Seite 232]
So, bei AT 2°C ist
Heizkurve
0.1 doch zu niedrig, das Bad hat nur noch 21,3°C Hab diese nun wieder leicht erhöht Bin mal gespannt was passiert wenns mal 0grad ud kälter ...
[Seite 235]
mit meinen Einstellungen, den Puffer um 5K zu überladen, aktivem Mischer (
Heizkurve
5K unter
Heizkurve
zur Pufferbeladung), komme ich auf ca. 700kWh für November (200qm, nach Energieeinsparverordnung ausgelegt). Temperaturen sind 22°C, Bad 23,5°C. Laufzeiten im Durchschnitt ca. 3 Stunden bei ...
[Seite 17]
EdiT: Die Wärmepumpe ist jetzt 7Std gelaufen, jetzt nach 2 Std läuft die Wärmepumpe wieder an???
Heizkurve
25,5/20,5/0. Im EG ist es fast 24,8 Grad (genau wie der Fliesenboden) und das dämliche Ding geht jetzt wieder an. Kann doch nicht sein ...
[Seite 23]
Moin, hier die csv und dta. Die Spreizung im Heizbetrieb lag bei 5,8K. Die max. VLT lag bei 32,0 Grad.
Heizkurve
liegt bei 25/20,5/0 Ich habe in einigen Zimmern aufgrund der niedrigen
Heizkurve
den Durchfluss zum Ende des Heiztaktes nochmal erhöht, sodass die Kreise im EG und OG bei 1440l/h ...
Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung
[Seite 8]
... Zonen auf sich? Das geht aus der Anleitung nicht hervor. Was haltet ihr von dem GREEN Modus? Dadurch wird ein Einsatz vom Heizstab vermieden. Die
Heizkurve
steht auf 0,6. Ist maximal von 0,2 bis 1,0 einstellbar. Was sollte ich da einstellen? Art der Temperaturregelung ist 3 von 4. Was hat es ...
... Du müsstes das an den Röhrchen sehen, ob Da ein Durchfluss ist oder nicht. Bezüglich der Temperatur kommt es natürlich darauf an, wie deine
Heizkurve
eingestellt ist und welche Heizungsart(Gas oder Wärmepumpe) es ist. Wenn die
Heizkurve
bei beiner Wärmepumpe bei 18° Außentemperatur auf eine ...
Heizungseinstellungen sowie Raumtemperaturmessung
[Seite 2]
... erreichst du bei höheren Außentemperaturen eine höhere Vorlauftemperatur. Ansonsten musst du, wie oben bereits beschrieben, im Menü die
Heizkurve
manuell verschieben. Falls du es nicht hinbekommst, kannst du dich gerne noch mal melden. Viele Grüße
... egal wie warm die Heizkörper sind, entscheidend ist ob der Raum seine gewünschte Temperatur erreicht. Ansonsten wird die „Erkennung“durch die
Heizkurve
und möglicherweise über die Rücklauf oder Vorlauftemperatur
Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
[Seite 49]
Da dann das erstmals die Wärme komplett im Estrich ankommt, sollte im gleichen Zug die
Heizkurve
gesenkt werden, sonst wird es viel zu warm.
[Seite 58]
... wir haben im Moment bei -6° AT auch einen Verbrauch von 28kWh in 24 Std., heizen damit aber 265m² Wohnfläche inkl. Warmwasser bei 45°. Unsere
Heizkurve
steht auf 0,3 Neigung / Niveau 0k, sprich bei 20° = 20° / 0° = 26° / -20° = 31° bei eingestellter Raumtemperatur von 20°. Damit erreichen wir ...
[Seite 14]
... wahrscheinlich noch kürzer. Damit in der kurzen Laufzeit noch Wärme in den Räumen ankommt, wird die
Heizkurve
viel zu hoch eingestellt. Das verschärft das Problem aber nur. Ich gehe davon aus, dass sich dein Heizungsbauer an die Installationsanweisung vom Hersteller hält und Montag ...