Guten Tag,

nach den ersten Tagen im neuen Heim, macht mich die Heizung ein wenig zu schaffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dort etwas nicht 100 % läuft...sie heizt sehr unregelmäßig. Nach meinem Empfinden nur, wenn möglichst viele Räume auf Durchfluss stehen. Haben die meisten Räume ihre Temperatur erreicht und sind nur 1-2 offen taktet sie schnell nur noch hoch und runter...

- wir haben ca. 140 qm Grundfläche
- im gesamten Haus Fußbodenheizung
- eine Junkers Cerapur ZBS 22/100 S-3 MA Gastherme mit Warmwasserbereitung (22 KW)
- 17,5 Kalksandstein + 14 cm WDVS (keine besondere Energieeinsparverordnung)

Sind wie gesagt nur wenige Heizkreise offen springt die Therme an (ab ca. 25 Grad Vorlauf), heizt sehr schnell auf (bis ca. 45 Grad Vorlauf) um dann wieder zügig ab zufallen und erneut anzuspringen. Die Heizkreise werden also nur sporadisch beheizt....? Drehe ich mehr Heizkreise auf, dauert die Aufheizzeit länger und es wird warm...ist sie zu überdimensioniert, da sie einzelne Räume nur schlecht beheizt?
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
wpic

wpic

Ist die Heizungsanlage mit allen notwendigen Prüfungen, Abnahmebescheiden und Fachunternehmerbescheinigungen in Betrieb genommen worden inkl. dem hydraulischen Abgleich? Ist eine Heizlastberechnung und Anlagendimensionierung vorher durchgeführt worden ? Die Brennerleistung scheint mir überdimensioniert. Überschlägig bemessen sollte der Wärmeerzeuger in etwa die Leistung von (140m2 x 70 W/m2) + (4 x 200 W für Warmwasser-Bereitung/4 Personen) = 9800 W + 800 W = 10,6 KW haben.

Bei 22 KW Brennerleistung und und einem eventuell zu kleinen Pufferspeicher taktet das Gerät vielfach. Wenn die ganze Anlage nicht bemessen und dimensioniert worden ist, kann das passieren. Wende Dich an den Heizungsfachbetrieb oder den GU/GÜ, der das Haus erstellt hat, reklamiere die ungenügende Leistung und fordere die notwendigen Berechnungen und die o.g. Fachunternehmernachweise an.
Du bist innerhalb des Gewährleistungszeitraums von 4 Jahren/VOB oder 5 Jahren Baugesetzbuch und hast hoffentlich einen Gewährleistungseinbehalt von mindestens 5% der Rechnungssumme für solche Fälle durchgesetzt.
 
Musketier

Musketier

Warum heizt die überhaupt auf 45Grad? Meines Erachtens Heizkurve runter und Thermostate dafür weiter bzw. voll auf.
22KW ist natürlich sehr üppig.
 
wrobel

wrobel

Moin Moin
Wenn ich mich recht erinnere, bin da bei Junkers nicht wirklich fit, lässt sich die Heizkurve nur in der Fachmannebene weiter runter drehen, bzw. die Möglichkeit dazu einstellen.
Weiterhin ist es, auch in der Fachmannebene, möglich die Leistung beim Heizungsbetrieb über die Gebläsedrehzahl zu reduzieren.


Olli
 
M

merlin83

Ist die Heizungsanlage mit allen notwendigen Prüfungen, Abnahmebescheiden und Fachunternehmerbescheinigungen in Betrieb genommen worden inkl. dem hydraulischen Abgleich? Ist eine Heizlastberechnung und Anlagendimensionierung vorher durchgeführt worden ? Die Brennerleistung scheint mir überdimensioniert. Überschlägig bemessen sollte der Wärmeerzeuger in etwa die Leistung von (140m2 x 70 W/m2) + (4 x 200 W für Warmwasser-Bereitung/4 Personen) = 9800 W + 800 W = 10,6 KW haben.

Bei 22 KW Brennerleistung und und einem eventuell zu kleinen Pufferspeicher taktet das Gerät vielfach. Wenn die ganze Anlage nicht bemessen und dimensioniert worden ist, kann das passieren. Wende Dich an den Heizungsfachbetrieb oder den GU/GÜ, der das Haus erstellt hat, reklamiere die ungenügende Leistung und fordere die notwendigen Berechnungen und die o.g. Fachunternehmernachweise an.
Du bist innerhalb des Gewährleistungszeitraums von 4 Jahren/VOB oder 5 Jahren Baugesetzbuch und hast hoffentlich einen Gewährleistungseinbehalt von mindestens 5% der Rechnungssumme für solche Fälle durchgesetzt.
Welche Position in der Berechnung sind die 70Watt die Du nanntest?

  • Primärenergie
  • Endenergie
  • Heizwärmebedarf

Habe da bei mir 3 Positionen ausgewiesen.
 
Basti2709

Basti2709

Warum heizt die überhaupt auf 45Grad? Meines Erachtens Heizkurve runter und Thermostate dafür weiter bzw. voll auf.
22KW ist natürlich sehr üppig.
Die Temperatur schwankt, sie ist von der Außentemperatur abhängig...da ist ein extra Fühler an der Außenwand....aber so in dem Bereich ist es immer. Die Raumregler stehen fast überall auf 20 Grad...


Moin Moin
Wenn ich mich recht erinnere, bin da bei Junkers nicht wirklich fit, lässt sich die Heizkurve nur in der Fachmannebene weiter runter drehen, bzw. die Möglichkeit dazu einstellen.
Weiterhin ist es, auch in der Fachmannebene, möglich die Leistung beim Heizungsbetrieb über die Gebläsedrehzahl zu reduzieren.


Olli
Und was bewirkt das herunterstellen der Heizkurve?

Ist die Heizungsanlage mit allen notwendigen Prüfungen, Abnahmebescheiden und Fachunternehmerbescheinigungen in Betrieb genommen worden inkl. dem hydraulischen Abgleich? Ist eine Heizlastberechnung und Anlagendimensionierung vorher durchgeführt worden ? Die Brennerleistung scheint mir überdimensioniert. Überschlägig bemessen sollte der Wärmeerzeuger in etwa die Leistung von (140m2 x 70 W/m2) + (4 x 200 W für Warmwasser-Bereitung/4 Personen) = 9800 W + 800 W = 10,6 KW haben.
Ich habe einen Abnahmebescheid vom Schornsteinfeger sowie eine Fachunternehmererklärung erhalten...bei allen anderen müsste ich nachsehen.
 
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1803 Themen mit insgesamt 26588 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Heizung zu überdimensioniert?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Erfahrungen mit Junkers Heizung/Lüftungsanlage 13
2Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
3Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
4Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35

Oben