厨房水槽用哪个即热式热水器?

  • Erstellt am 2025-01-14 14:11:25

LostWolf

2025-01-14 14:11:25
  • #1
由于我想避免使用循环管路,且热泵距离厨房较远,我想为洗涤槽安装一个即热式热水器。

对于一个简单的洗涤槽,这里的即热式热水器应该具备多大的功率?
一般来说,在选择即热式热水器时需要注意些什么?

安装将直接在厨房下方的地下室进行,因此管路长度最多为2米。
 

nordanney

2025-01-14 14:18:36
  • #2
你真的要用它来洗碗吗? 那么,要么使用热水器(“橱柜下储水器”——功率较小,保持储水器的温度),要么使用“真正的”即热式热水器(例如11-13千瓦)。 让电工安装合适的电线和保护装置。必要时使用强电。 那热泵的储水器距离有多远?这对其他用水设备有影响吗? 为什么选择地下室而不是水槽下方? 如果不使用热泵的热水,你花了不少钱却获得了较少的效益。
 

LostWolf

2025-01-14 14:28:52
  • #3

锅、平底锅等现在比放进洗碗机更容易清洗。


11千瓦的功率对一个只有一个水槽的用水点来说是不是有些过大了?


浴室就在热泵上方(热泵在地下室;浴室在上层)
客用卫生间在一层,位置很近


那我就得等水热起来才能洗碗,而且最高温度有限。
(我稍后会计算管道长度)
 

nordanney

2025-01-14 14:31:13
  • #4

你想要热水吗?那你就没办法避免。所有“迷你”小设备只提供洗手用水,但不提供足够的热水。

50度的热水应该足够了。
 

LostWolf

2025-01-14 17:39:57
  • #5
我算了一下管道长度,如果我把厨房水槽也接到热泵上,大约是11米,使用16管径的管子,大约相当于1.2升的管道容积。

你们中有谁能估计一下大概需要多久才能等到热水吗?

(热泵在正常运行时,生活用水通常加热到最高45°C)
 

nordanney

2025-01-14 17:53:23
  • #6

我不会用这么低的温度。无论是我还是我的租户(两个独立的热泵),温度都是设定在50度左右。这样也能减少军团菌的问题。

这取决于水压和实际流量。在3.5巴和假设的6升/分钟流量下,大约需要12秒。在4巴和10升/分钟时,只需要7秒。后者数值在我看来比较现实。
 

类似主题
08.12.2015带地下室的KFW70房屋建造费用,交钥匙工程15
15.01.2015供暖规划21
28.12.2015即热式热水器或锅炉23
25.11.2015空气-水热泵报价,包括地板采暖,可以吗?19
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
24.02.2018带地下室和双车库的单户住宅建筑成本29
07.05.201812x9.6米,2个完整楼层,地下室,阁楼,4个儿童房153
07.05.2020空气-水热泵、光伏系统和储能的协作38
08.05.2020热泵 + 光伏系统,带或不带储能11
08.01.2022轻微坡地上的带地下室的单户住宅平面图评审35
01.06.2021局部供热还是空气-水热泵?11
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
14.01.2023地下室内置热泵因地下水无法安装?37
26.06.2023热泵,蓄水罐,即热式热水器,wfK,地暖,加热与制冷12
13.02.2024热泵与带水壁炉不兼容144
04.12.2023厨房岛上的第二个小水槽27
04.11.2024即热式热水器和红外加热器的费用11