从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?

  • Erstellt am 2021-11-06 11:32:09

Heidi1965

2021-11-06 11:32:09
  • #1
我父亲在1975年建了一所房子。最初的15年里,那里安装了一个普通的电炉。之后我的父母用了30年的燃气炉。现在燃气炉已经坏了,应该再次安装一个电炉。插座依然在那里。我买了一个电炉和一条5 x 2.5平方毫米的炉灶连接线。一位技术非常精通的朋友,之前装过很多设备,昨天帮我安装了炉灶。现在他考虑了一晚,提出如下意见:他对从走廊电闸到厨房的供电线路做了思考。那里应该使用2.5平方毫米的电缆,但现有的电缆最大只有1.5平方毫米。现在我应该问电工这是否可行,或是否需要更换通往厨房的线路。否则可能会过载,存在火灾隐患。我父亲83岁了,如果现在墙壁都要被砸开,他会非常激动。

这房子是1975年的,也不算太老。现在是否必须把所有墙壁都砸开,重新从配电箱拉一条新线到炉灶?

我住的房子建于1962年。1995年有个电工把电炉接到了现有线路上,那绝对是原来的线路。到现在一切都运行良好。
 

RotorMotor

2021-11-06 11:38:39
  • #2
分配器到接线盒的线路有多长?
分配器内的线路是如何保护的?
现在连接的是哪种灶具/炉灶,连接方式是怎样的(3相,2相,...)?
 

Heidi1965

2021-11-06 11:56:04
  • #3

从配电箱到炉灶连接盒大约有3到4米。
配电箱里有三个用于炉灶连接的拨动开关。
新的普通电炉带烤箱和陶瓷炉灶。根据我的理解是三相接法。
 

RotorMotor

2021-11-06 12:11:02
  • #4
在短距离内,这应该不是问题。

但是,如果你或者你们对这方面了解非常少,以至于你把B-16A等断路器称为摇臂开关,并且也无法说出烤箱的功率,那么你们绝对不应该自己动手修理电器!
 

Martial.white

2021-11-06 16:19:47
  • #5
无保证:
长度这么长可能不会出事。不过我可能不会睡得太安稳,尤其是83岁的爸爸可能会忘记关火炉,火炉可能会开着超过一个小时。当然,这一切都只是理论……

截面积的更换是有风险的。以前这里接过电炉的话,我建议你再看看配电箱里的截面积,看是不是确实是2.5平方毫米的线。

你的熟人也应该好好想想,确认他是不是确实把炉子接成了三相的。
用5x1.5的单相接法已经超出临界值了 ;)。

编辑:5x1.5平方毫米的线是装在什么类型的墙里(砖墙、石膏板加保温棉等)?
 

Heidi1965

2021-11-07 09:58:18
  • #6


我父亲反正已经不再用这个炉子了。最多是他的一位好朋友偶尔用来热个东西或煮土豆,但炉子不会连续开超过一小时,也不会同时开超过两个炉盘。烤箱他们大概也不会用。…… 这些线埋在砖墙里,也就是内墙里。那里没有木头或隔热材料。……
 

类似主题
06.05.2015居住/用餐/厨房:你们住在哪里,或者将要住在哪里?52
12.02.2016带感应炉和3个插座的厨房岛电源线27
03.09.2016在完成前一年多购买厨房?54
14.08.2016小厨房里的餐桌49
12.09.2016厨房外面的水管连接 - 可能吗?39
17.10.2016厨房的年平均贬值是多少?22
27.10.2016带开放式厨房的客厅中瓷砖和拼花地板的组合30
09.05.2017电气安装:3位专家 - 3种意见20
12.09.2019车库里的电力:保险丝盒,电路,插座21
24.12.2017厨房:封闭式还是开放式?空间布局如何?86
20.12.2017户型图中有重大错误?厨房太小?39
11.05.2018厨房的镶木地板——好经验还是坏经验?21
02.05.2018建议在底楼和厨房使用木质地板吗?26
19.06.2019厨房与价格 - 需要快速评估!!165
18.10.2018改造现有房屋 - 为厨房和浴室提供更多空间 - 有什么想法?20
15.04.2020连接建筑集装箱中的配电箱14
20.10.2022是否可以连接电视(卫星)和局域网的插座?11
03.12.2022房屋连接,封闭保险丝盒?12
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22