如果安装了错误的烟囱该怎么办?

  • Erstellt am 2021-10-13 22:08:45

Heidi1965

2021-10-14 15:05:51
  • #1

当烟囱工人来的时候,炉子根本没开。他查看了烟囱盖,用手电筒照了照,觉得一切都很好。这是一个普通的炉子——也就是一个依赖室内空气的炉子——在新建筑中合法吗? 昨天试运行时,烟囱只有在a)炉门只是微开,或者b)客厅的通气口开着时,才能正常抽烟。当两者都关闭时,火几乎无法燃烧,都是烟。所以烟囱没有抽力。
 

Nemesis

2021-10-14 15:19:08
  • #2


不,当然不是。
 

Heidi1965

2021-10-14 15:24:20
  • #3
最后一行我现在不理解。
 

Nemesis

2021-10-14 15:26:49
  • #4

这里愚蠢地必须至少输入5个字和30个字符,强制性的。真笨。 ;)
 

In der Ruine

2021-10-14 19:19:16
  • #5
不是。但你有没有想过为什么你没有,或者没有计划使用它? 啊,这里似乎已经有了答案。 烟炉里有气体流动。它吸入氧气或空气进行燃烧,并排出废气。为了让这工作,气体的流动必须保证。 推动力是烟囱。通过烟囱“抽吸”废气向上排出,产生负压,使炉子能够吸入空气。 这应该通过你的烟囱完成,因为你的房子可能密封得很严。进气口不可用时,炉子必须从别处吸气,比如检修窗或炉门。虽然这看似一个临时解决办法,但如果检修窗或炉门意外关闭,或者氧气不能充分进入房屋,可能会出问题。 在最糟糕的情况下,烟雾会进入建筑物,产生异味且不健康,或者更严重的是一氧化碳泄漏,大家都会醒不过来。 请务必与烟囱清洁工讨论此事。
 

hampshire

2021-10-14 19:29:56
  • #6
所以炉子已经验收合格,并且在打开进风口时可以正常工作。这听起来不错。显然你没有得到一个独立于房间空气的炉子,因此不需要进行改装或其他建议(例如通风系统)。就像你那里一样,我们的“儿童公寓”也是这样解决的——进风来自房间。烟囱工人已经确认房间体积与炉子尺寸相符,并且获得了批准。然而,炉子内置的进风口提供的进风量已经足够。炉子在关闭进风口时无法达到温度并产生大量烟气是正常现象。如果还使用了质量差、过湿的燃料,炉内会非常冒烟。
现在问题在哪里?
 

类似主题
08.11.2014忘记排水管连接烟囱10
22.06.2015排气 / 进气用于抽油烟机10
09.07.2015烟囱在砖砌结构内,而不是在前面16
13.10.2015烟囱布置 / 全景壁炉12
05.01.2016烟囱画错了16
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
20.04.2017受控住宅通风:在卧室的墙壁上安装送风口。23
15.10.2017管道中进气的加热16
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
30.06.2018将烟囱移入墙内——优点——缺点?16
09.03.2022沙发和书桌下的地面出风口(送风口)?36
30.08.2019改造烟囱 - 有什么想法?16
12.04.2020新建建筑中烟囱位置 - 贴士16
05.06.2020烟囱密封不严?雨水渗入——谁来付钱?17
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
28.12.2021预防性安装烟囱12

Oben