墙穿预制房屋蒸汽屏障绝缘空调

  • Erstellt am 2013-08-03 09:48:28

1alexey

2013-08-03 09:48:28
  • #1
大家好,
我想可能在一栋木框架房屋里后来安装空调。因为要通过墙面布置一些管线。
我该如何做到气密和水密?
[Die Kupferlegierungen sind schon isoliert auf der Rolle also Rel. Weich außen]
最重要的是不要形成冷凝水!!!
里面没问题,我会直接连接到防潮膜上,只是担心从外面会进水,导致保温层吸水。

我考虑过穿一个水管,稍微向外倾斜,然后用抗紫外线硅胶密封。通过这个管道再放入其他管线和电缆,然后用硅胶完全封住,防止水进入。
1. 我是否还应该在外部给管道额外保温,建材市场有卖那种黑色厚重的橡胶垫?
2. 在用硅胶封口之前,是否应该在管道内部用保温材料塞紧?

我已经谷歌过很多,但没找到答案。

非常感谢你们的建议!
 

Der Da

2013-08-05 12:06:48
  • #2
我不会自己做。因为你有可能造成一个严重的热桥,如果情况特别糟糕,会让你整个墙内侧受潮,直到你发现为止。那时候损失可能高达2万欧元。付点钱给专业公司,让他们来做。

我会做的是:问问房屋建筑公司。我们很多房屋工作都有收到说明(例如如何安装遮阳篷、遮阳帆、车棚等)。也许公司愿意帮你完成这项工作。这样你在工地上有人,他们知道自己在做什么。他们应该熟悉自己的产品。
 

1alexey

2013-08-06 19:35:11
  • #3
所以我问过的公司都说一样的话,
我们就是把它填满!!!!
或者
泥水匠总是“总能填好”。
所以我想自己做。
 

1alexey

2013-08-06 20:23:17
  • #4

.... 我已经联系了建房公司,还在等回复,但他们遗憾的是不做这项工作,我也问过其他的。
我也找不到关于这个主题的合适建议....
谢谢,问候
 

Hinti

2015-06-26 12:48:12
  • #5
结果怎么样了?我现在也遇到了同样的问题。或者说,我干脆自己做。我的预制屋建造商说,我穿墙的那个管子,外面要用SBS防暴雨胶带包裹,里面也要和防潮膜连接。

但你的经验以及你具体是怎么做的,我现在非常感兴趣。谢谢。
 