通风系统:哪些制造商和类型运行良好?

  • Erstellt am 2018-08-01 12:48:25

blaupuma

2018-08-01 12:48:25
  • #1
嗨,我们正准备为通风系统做出决定。

带有附属公寓的平房
160和70平方米。

我曾考虑过集中式和分散式解决方案。

哪些制造商和型号运行良好?我很期待收到真实的经验分享。

(我在寻找一些安静的设备,可能和大家一样)

非常感谢
 

Bookstar

2018-08-01 13:11:56
  • #2
中央信息系统,制造商是常见的嫌疑人之一...
 

blaupuma

2018-08-01 13:48:49
  • #3
现在有人向我推荐了Wolf。

还是说Zehnder仍然是无与伦比的?

对于附属公寓,我也可以接受一些价格更实惠的(愿望)。因为我不会住在那里。
 

Alex85

2018-08-01 14:08:23
  • #4
中央!关于分散式系统听到很多抱怨。Zehnder 似乎不错。但最终几乎没有家庭用户有真正的比较机会。我们直接被推荐了 Zehnder,我也觉得这样挺好。但如果是 Wolf 或者 Vaillant,我可能也不会太介意。人们会看一下数据表,里面列出的噪音量,看看配件(是否喜欢阀门,有没有(负担得起的)KNX 模块,如果需要的话,有没有焓交换器,……)Zehnder 几乎被淘汰,因为他们没有适用于平屋顶的排风塔,只有适用于斜屋顶的。但通风师傅用另一家厂商的配件解决了这个问题。
 

truce

2018-08-01 16:45:02
  • #5
我们有来自vallox(Heinemann)的中央控制住宅通风系统。它在房间内比zehnder稍微吵一点——但在公寓内几乎感觉不到。只有当设备直接并排放置时(在“展示厅”),才能听出两者的区别。

vallox设备内部全部采用金属制成。非常容易清洁,且从尺寸上看,该设备比性能相同的zehnder控制住宅通风系统要小。

由于冷藏室空间有限,我们选择了vallox。滤网也可以简单地从卷筒购买并裁剪。
 

Curly

2018-08-01 16:53:20
  • #6
我们有Zehnder Comfoair Q350 TR,到目前为止非常满意。设备非常安静,但一般来说应注意将排风口安装在室外不易打扰人的地方。室外的进风几乎听不到,排风则肯定要响一些。如果住得比较近,排风口不应直接对着邻居。

祝好
Sabine
 

类似主题
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
18.04.2021KfW 55 - 通风系统 是/否?- 经验222
17.07.2020带有Vallox KWL管道布置的高架地板结构可疑34
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
03.10.2024Wolf 通风系统 cwl-2 325 缺失的空气量11
25.04.2025155平方米独立式单户住宅的平面图优化82

Oben