通风系统 - 噪音水平取决于哪些因素?

  • Erstellt am 2021-10-15 16:37:40

Dany250

2021-10-15 16:37:40
  • #1
我们正在规划一栋40多平方米的独栋住宅,配备一台LWW和一套送排风系统。

不久前,我们参观了一家以Finger开头、以Haus结尾的公司的样板房(我不知道是否可以提及名称)。这套样板房里也安装了一台带有送排风系统的LWW。送风管道安装在地板上,既有一层(EG)也有二层(OG)。我们刚开始在底层时就注意到通风的噪音比较大,但当我们坐在二层封闭的会议室时,噪音实在令人难以忍受。

我很难具体描述,那声音听起来像是吹风的金属板。实在难以形容,总之非常明显且令人不舒服。

另一次,我们去了一个名字里带有Streif Haus,且后面没有任何附加词的公司的样板房。但这里安装的是一台带集成通风的LLW。完全听不到噪音,即使门关着,我的头几乎靠近墙上的出风口,也完全无声。

其实我们之前参观的所有房子都没听到过通风的声音,只有第一家提到的那套房子噪音特别明显。

因为我们计划采用相同的系统,虽然品牌不同,我现在有点担心我们的房子也会出现同样的问题,那样的话系统肯定会被完全关闭,而且是长期关闭!这是绝对不能接受的,不仅仅是睡觉时,日常生活也无法忍受。

有没有什么通用的方法可以提前注意以减少“噪音”?

品牌是否决定性?

通风系统品牌里包括送风管道吗?还是这些管道通常来自完全不同的来源,所以装修公司安装时可能运气好或坏?

期待你们的回复……

此致
敬礼
Dany250
 

konibar

2021-10-15 18:13:36
  • #2
推测开启:

当金属风道连接在一起时,接缝处可能会出现空气旋涡(可能包括振动)(类似风琴管原理),从而产生噪音。
但在另一处使用相同技术出现同样效果的可能性非常小。

如果真是这样,我不会因此感到根本上的担忧。
用力拍打接缝处有时可以消除这种“故障”。

即使风扇和管道在同一品牌下销售,它们通常也来自不同的制造商。
 

Dany250

2021-10-16 11:03:14
  • #3
我不知道,整个房子里的声音听起来都一样。如果只是个别房间出现,我会支持你的理论,但这里无论是楼下还是楼上都是这样。那不是哨声,只是一种持续不变的金属风声在一个管道里(我希望我能解释得更清楚)。

不过这里反馈不多,我希望是因为问题很少出现,这也让我稍微安心一点 :)
 

Oetzberger

2021-10-16 15:32:35
  • #4
好吧,如果重视噪音,首先必须选择高质量的通风设备,其次要实现空气管道等的宽敞设计。铺设足够的管道截面积,或者在送风和排风口处设置具有大流量的多个空气管道。空气管道不要太长,最重要的是,进行严格的调试,至少保证其中一个节流阀完全打开。谁从一开始就马虎,后来很难弥补……

对于敏感的人来说,可以在设备后串联安装两个消声器。还有一点重要的是,来自控制式居室通风系统的外部空气和排风的大型通风管道应尽量保持短且直。再计划一个焓交换器(至少以后能换装),这样才真正舒适。
 

Mycraft

2021-10-16 15:40:24
  • #5
通常,分散式系统相对于集中式方案来说也更吵。除此之外,制造商也很关键,因为他们制造设备,里面装有风扇/散热风扇。仅仅叶片的几何形状就决定了之后的噪音大小。
 

guckuck2

2021-10-16 17:17:04
  • #6
也许那个房子里之所以“吵”,只是因为设备容量不足和/或设置得太高。在密集的样板房新建中,绝对不想让人觉得闷,还总是吹嘘优良的室内气候——通风好点其实也没什么坏处。

否则,系统中无论什么类型的消声器都不应被排斥。中央系统明显优于分散系统。优先选择树状/星状拓扑的系统,避免空气串联分配(房间间电话声传递)。
额定通风时的风量应最大为设备最大能力的50%。这样风机转速低,噪音也小,厂家对此有相关图表公布。
管径不应过小。
系统设计应根据各处所需风量进行。在要求较高的房间,最好安装两个风阀,而不是一个大流量风阀。如果不得已,只能装一个,也应双管并联,而不是用一根管子强行加大风量。
 