你好,我仔细研究了一下我们这台Vallox 350 MV设备的设置。

首先,我把送风温度从15度提高到了20度。Vallox在说明书中标注15度是最佳值。为什么会这样?如果达不到这个值,空气是不是需要用电力继续加热?
设备设置中送风温度也显示是15度。但根据图片,送风温度实际上是20度。这中间是不是有什么不对劲?

另外,我把湿度相对湿度(RH)上限从48调高到了55。湿度之前非常干燥,见图表。

我把二氧化碳值降低到了900。

风机功率我从40调到了35。设备声音明显安静了不少,这让我对这么小的调整带来的效果感到惊讶。

你们怎么看待根据这些图片的进一步设置?

由于我觉得设备的电力消耗很高,设置调整也希望能带来节能效果。当然不会影响设备的正常功能。





 

driver55

2022-01-11 19:05:12
  • #2
: 这个问题目录有什么值得点赞的吗?:oops:是很棒的截图还是提出了很好的问题?:D
 

Pinkiponk

2022-01-12 09:00:48
  • #3

我觉得这个问题很有趣,尽管我无法回答,期待那些对此熟悉的论坛成员的回复。另外,我认为“点赞”是友好的欢迎和“很高兴你来了”。 :-)
 

KingJulien

2022-01-12 10:15:40
  • #4
你现在改变了一些SOLL值,并且希望已经发明了“魔法五角形”。我不认识你的设备,但这些变化部分是矛盾的。不要认为它会像你想象的那样工作。


这里给你 的标准建议,如果他都不肯给的话 ;)

操作说明
 

Mycraft

2022-01-12 10:49:12
  • #5

是的,确实如此。


因为那样就不需要用电加热,空气可以通过现有的供暖系统后续加热,这样更高效,也更经济。


是的,因为你的热回收系统起作用,空气被预热了。15°C是一个临界值,适用于比现在更低的室外温度。


这是如何测量的?测量时间段是多久?
 