你好,

关于带有热回收的通风系统中的通风参数我有个小问题,因为我的参数看起来很奇怪:
我们两年前新建了房子,现在我发现Vallo Plus可以通过网络连接“读取”。我在通风参数中发现了以下数值。

在有人时:

风扇功率 17%
送风温度:15摄氏度
湿度:69%
热交换器状态:旁通

无人时:
风扇功率 30%
送风温度:15摄氏度
湿度:69%
热交换器状态:旁通

送风温度不可能是15度吧?应该不是更高吗?

非常感谢您的信息。
 

Strahleman

2021-08-30 14:01:06
  • #2
应该是的,只是2021年的夏天很遗憾像是在Wish上购买的。 你的换热器处于旁通状态,意思是排气中的热量没有传递到较凉的进气中。所以你家里进来的就是纯外气,过去几天我们的地区外气大概只有15到20摄氏度左右。所以至少对于德国地区来说,显示的温度是符合的。
 

Tarnari

2021-08-30 15:08:11
  • #3
我们有Vallox 350。看起来也是这样。如果我没理解错的话,旁通时热交换器不应该是活跃的。
 

Missiman

2021-08-31 09:58:25
  • #4


这正是我不理解的地方。为什么排风中的热量不传递给新风呢?如果不是吹入16度,而是20度,那不是更好吗?我的通风系统可以调节新风的温度,但调节器被设定在15度。
 

opalau

2021-08-31 10:04:21
  • #5
为什么那里设置为15度?我不认识Vallox,但对我来说,这看起来像是一个控制旁通阀的期望送风温度。也就是说,如果像现在这样,外部空气的温度达到期望温度,旁通阀就会被激活,以免加热空气——因为那样空气的温度会超过你的期望温度。

你可以把那里设置为22度吗?这样旁通阀会打开,送风会更强烈地被排风加热吗?
 