用2个推拉风扇通风25平方米的地下室

  • Erstellt am 2023-03-29 14:59:15

jx7

2023-03-29 14:59:15
  • #1
如果我想用两个推拉式风扇对一个25平方米的高通风需求(由于高湿度)的地下室房间进行通风,这两个风扇将安装在(小的)地下室窗户上,哪种方案更好:

(1) 两个设备并排,反向吹气/吸气?
总是一个吹,一个吸。每70秒交换一次。

优点
- 送入的空气量总是与抽出的空气量相等。

缺点
- 可能发生短路,即送入的空气会被直接吸走,其他房间部分通风/除湿效果明显变差。或者两个风扇朝不同方向安装就足够了吗?

(2) 两个设备并排,同相位吹气/吸气?
两个都吹70秒,然后两个都吸70秒。

优点
- 房间内多余的空气通过房门流向房屋其他部分。吸气时通过从房屋引入空气补偿空气损失。总体上应在窗户和房门之间形成空气流动,从而覆盖房间的大部分区域。

缺点
- 房间内会形成负压或正压,因为不能同时进行吸气和吹气。

需要提到的一个细节是:室外两台风扇的排风口都汇入一个采光井。这使得短路(排出的空气被直接吹回)的风险更大。

Aereco的技术人员说,方案2没问题,方案1根本行不通,必须使用一对风扇,同时吸气和吹气。

第三种方案是使用一对风扇,一个安装在问题房间,另一个安装在相邻的地下室房间。
 

RotorMotor

2023-03-29 15:05:03
  • #2
两种解决方案都不合理。
在方案1中,空气主要是在原地循环。
在方案2中,可能会将住宅区的潮湿暖空气吸入地下室,从而产生霉菌。

为什么这个房间这么潮湿?
风扇可以分布在这个房间里吗?
 

jx7

2023-03-29 15:15:07
  • #3
这里还有一个重要的细节:这是一个接近KfW-55标准的房子。地下室是温暖的。整个房子里相对干燥,我们冬天使用加湿器,将湿度从30%提高到55%。

在不同位置使用2个推拉装置意味着不能再使用窗户和采光井,而必须穿透墙壁,将空气引导到地表土壤中向上排出。或者必须通过窗户引导空气管道,但室内外的管道必须保持足够的距离分开。

如果2)可行,那将是我最喜欢的解决方案。我听说过如果不能同时吸入和吹出相同的空气量,系统就无法正常工作。但如果吸入或吹出每次只持续70秒,产生的正负压并不会很大。
 

RotorMotor

2023-03-29 15:34:39
  • #4
啊,那么还有其他问题,各个房间的温度和湿度具体是多少?
 

WilderSueden

2023-03-29 15:52:03
  • #5
这是泳池房间吗?
粗略估算这类风扇满负荷运行时大约每分钟1立方米。假设你的地下室有65立方米,那么如果你能抽入2立方米空气,那已经相当不错了。

你应该稍微把它们分开一些。我们全室的风扇在同一侧,但相隔大约4米。
 

jx7

2023-03-29 16:38:23
  • #6



谢谢你的回答!

这个房间有48立方米的空气。

你怎么看方案2)?
 

类似主题
03.06.2014室内设计 - 窗户14
18.06.2014检查员缺陷确认,窗户安装确认10
18.05.2016需要帮助安排窗户!32
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
09.04.2015对于舷窗,有特殊规定吗?窗户,单户住宅1.5层。18
22.04.2015窗户,卷帘,外墙灰泥10
20.01.2018地窖中的空气湿度明显过高10
09.09.2016控制的住宅通风,夜间仍然开窗71
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
18.03.2024阁楼问题。高湿度 - 控制的居住空间通风?39
08.11.2018过夜非常湿的窗户20
16.02.2019尽管有通风系统,窗户仍然起雾49
17.11.2019窗户在外部寒冷时内部密封处出现结露14
20.04.2021淋浴直接在窗户旁—兼容还是不兼容?22
09.06.2022双风扇变体:优缺点10
14.06.2022地下室无窗通风系统18
24.11.2022尽管有分散式通风系统,湿度仍然很高16
21.06.2023KFW 40+ 新建筑中的20%湿度113
28.08.2023地下室楼梯的楼梯规划13
06.11.2023所有房间的湿度非常高50

Oben