Vario TempoTel 2 - 单向滚动电机的学习

  • Erstellt am 2021-04-23 09:21:06

kanister

2021-04-23 09:21:06
  • #1
亲爱的社区成员,

我快要崩溃了;

情况如下:在一楼(一个大房间)有8个带有elero无线电机的Schlotterer卷帘。由于最初的8个电机中已有3个被更换,现在我有
5个单向电机(旧的)
和3个双向电机
也就是说是混合运行。

到目前为止,我一直用我旧的Elero VarioTel Plus 10(只能处理单向信号)控制所有8个电机。

我现在买了一个新的遥控器,Elero Tempotel 2(可以处理单向和双向两种无线信号)。

我之前的做法是——断开卷帘电源(进入学习模式5分钟),在Tempotel 2上按下P键(卷帘会上下运行并可学习),最初这个方法只对新的双向电机有效。
单向电机根本没有启动上下行。

后来我在说明书中发现,如果想让Tempotel 2同时支持单向和双向运行,需要在遥控器背面橡胶盖下将DIP开关2向上拨到OFF位置。
如果DIP开关2在下方(遥控器出厂状态),则只支持双向模式。
由此就明白了为什么旧电机按P键无法进入学习模式。

但是:现在DIP开关2拨到上方(OFF),所有8个卷帘都能上下运行——也就是说可以学习了。

问题来了:新的电机像以前一样可以轻松学习。那些通过按P键虽然能上下运行且显然处于学习状态的旧电机,在上升开始1秒内按停止键却无法停止——电机的接收器根本不响应。

我怀疑遥控器向旧电机发送了双向指令,而旧电机根本无法识别?!但我怎样告诉遥控器,在当前频道向当前的旧电机发送单向指令呢?

有没有人懂这个,能帮帮我?

提前感谢,祝好

Helmut
 

Erlionn

2021-11-01 19:54:07
  • #2
你好 Helmut, 你找到方法教老的单向电机学习了吗?我也有完全相同的问题。卷帘虽然在学习模式下可以升降,但是当我用“auf”和“ab”确认动作时,它们没有反应。 祝好 Peter
 

FrankHZ

2022-06-27 20:46:47
  • #3
大家好,我遇到了同样的问题,Elero客服(我从我的窗户制造商那里获得了他们的号码,但由于我是终端用户打电话过去,他们并不太高兴……)直接帮了我。

问题的原因是,当单向电机和双向电机都处于激活状态时,Tempo Tel 2 会自动切换到双向模式。可以通过屏幕上显示“电机学习”或类似提示来识别这一点。

解决方法:拔掉所有连接双向电机的保险丝,然后按下P键将 Tempo Tel 2 置于编程模式。此时显示屏会在默认显示中显示 AUTO。接着按照说明书的步骤学习单向电机。即使在同一保险丝上同时连接单向和双向电机,这个方法也有效。关键是要先将 Tempo Tel 2 设置为单向编程模式。

希望这个说明清楚明白,对你有所帮助。
 

类似主题
19.01.2013KfW 70 - 新城市别墅中使用哪些卷帘?10
29.05.2013卷帘的中央开关13
19.01.2020卷帘:铝材与塑料40
15.10.2013电动卷帘 / 开关17
07.01.2018安装电动卷帘或仅准备好安装22
24.06.2014哪些地方可以省略卷帘?11
21.05.2015带开关的卷帘窗以后还可以通过无线控制吗?14
21.10.2015哪些卷帘门电机适合中央控制?18
05.04.2016新建筑中的卷帘26
02.08.2016光线照射——电动卷帘无法正常关闭34
26.08.2016房屋南侧用百叶窗还是卷帘?28
16.09.2016卷帘 - 塑料还是铝?16
21.11.2018窗户或门上的卷帘开关?38
21.12.2018带有开关和中央定时器的卷帘,有可能吗?23
28.06.2019多个卷帘的控制30
02.02.2021整栋单户住宅的电动卷帘费用25
26.07.2021中央控制卷帘 - 哪种解决方案?80
30.07.2021斜屋顶窗户的电动卷帘15
13.02.2022Loxone卷帘控制简单控制?26

Oben