使用提升设备处理黑水

  • Erstellt am 2021-08-24 22:12:57

Ronny1024

2021-08-24 22:12:57
  • #1
尊敬的论坛用户

我们即将做出购买土地和房屋的决定

渠道底部目前位于289.5。
距离接入点46米远的房屋应设在291,带有底层板

据我了解,这里必须安装提升装置——如何确定或计算以获得详细信息?

考虑到坡度、冻土深度、公差、管径,我计算出的理论必要房屋高度是292.5米,以避免安装提升装置。现在我还了解到,回流阻止层也很重要
我如何确定它?或者如何整合或考虑它?

提前感谢 问候与感谢
 

Tolentino

2021-08-26 13:53:37
  • #2
在大型在线百科全书中写道:"当相关的排水管理部门没有另行规定时,物业排水管道接口处的路面顶面被视为权威的回流防止水平面。"
 

nordanney

2021-08-26 14:19:51
  • #3

房屋设计师有什么建议吗?那你根本不需要去确定什么,因为专业人员就是为此而付费的 ;)
 

Tolentino

2021-08-26 14:22:41
  • #4


原发帖人可能想先看看这块土地以及所有相关情况对他来说是否“负担得起”…
 

Strahleman

2021-08-26 15:52:48
  • #5


这在我们的房屋建设中也是一个问题。回水止点是井盖 + 50厘米。我们的房子低于回水止点,因此在污水管道中安装了一个Staufix蓄水罐。它通过电子阀门防止回流,但在需要时又能够通过关闭的阀门将污水从房子中抽出。即使因回水阀门关闭,房子仍可正常使用。当然,这必须得到市政排水计划的批准。

但我大致计算了一下,你们这里也应该能不用提升泵正常运行:
渠道底部:289.5米
房屋一层:291米
冻土保护覆盖层:0.8米
管径 DN100:0.1米
DN100 最小坡度:1%
房屋到渠道距离:46米

291米 - 289.5米 - 0.8米 - 0.1米 = 0.6米(也就是说污水管道可用高度为0.7米)
0.6米 / 46米 = 0.013米/米,或1.3厘米/米(相当于1.3%的坡度,超过最小坡度)
291米 - 289.5米 = 1.5米(因此房屋远高于要求的0.5米回水止点)

这个估算当然只有在地面层板排水,而不是在任何地下室(可能未被提及)时才成立。房屋的管道顶部也埋在地下0.8米。根据居住地,可能还需要增加一些深度。
 

Ronny1024

2021-08-26 22:53:12
  • #6
谢谢你的信息——我肯定想避免为主要的污水使用泵站。对于地下室的洗衣机我无所谓,但我不想在当前的极端降雨情况下必须泵送雨水以及一楼和二楼的水。 这意味着我还在寻找最高的检查井盖……非常非常感谢大家。 ——先谢谢你的信息……也许把房子稍微抬高一点也是一个选择……
 

类似主题
28.01.2010有地下室的房子还是没有地下室的房子?- 经验分享20
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
18.08.2013带地下室的大房子。我们的预算够吗?11
08.12.2015带地下室的KFW70房屋建造费用,交钥匙工程15
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
09.06.2013无地下室的土方费用15
30.09.2015带地下室的独栋住宅平面图19
21.02.2016地下室可以排放废水吗?18
21.05.2016提升系统止回板20
15.02.2017房屋高度 - 回水位 - 替代方案11
28.01.2018在洪水易发区,逆止阀是否总是必要的?20
05.11.2018我们是否需要像建筑师所说的那样使用提升装置?13
02.04.2019建筑用地:大规模填埋还是更好的带挖掘的地下室?28
07.07.2020地块低于街道水平1.5米 - 提升装置?12
24.09.2020排水管坡度不足29
19.01.2022地下室桑拿提示和地下室健身房提示16
14.10.2022故障的提升系统,谁来付费?21
03.03.2024地下室还是地板板,哪个更适合地块情况?55
28.05.2024提升系统井筒中的水19

Oben