地暖加热程序过热。地面找平层受损- 专家?

  • Erstellt am 2019-12-19 20:33:12

Strobel

2019-12-19 20:33:12
  • #1
早上好,

我们在21天前收到了水泥砂浆地面,今天早上暖气安装工来了,启动了暖气。事先,他从地面施工人员那里拿到了一个供热协议,里面规定了必须遵守的供水温度(第1-3天20度,第4天25度,等等,最高不超过45度)。今天下午我下班回家时吓了一跳……屋里非常热,暖气上的供水温度显示为37度。此外,地面在几个地方开始鼓包。我立刻关掉了暖气,并给安装工打了电话。遗憾的是,他不是早上那个安装工,也无法理解为什么设置错误,只是重新调节了,将最高值从40度改为20度。

天黑后我没发现更大的损坏。暖气错误设置运行了大约6-7个小时。还会有其他损坏产生吗?如果有后续损坏,我该怎么办才能获得保障?谢谢!



 

Bookstar

2019-12-20 07:42:03
  • #2
一点也不缺!那会发生什么?
 

pffreestyler

2019-12-20 07:53:12
  • #3
确定这是暖气引起的,而不是之前就有的?我本来最多只会预期出现裂缝。

我们这边甚至连续三周以35度的供暖温度供暖,地面依然像婴儿的屁屁一样光滑……
 

Zaba12

2019-12-20 08:05:00
  • #4
你现在看到什么问题?应该发生什么?可能是谷歌查得太多了。你现在不会真的指望水泥砂浆在加热前后像婴儿屁屁一样光滑吧?

我本来会避免在过去三周的寒冷温度下安装水泥砂浆。

水泥还是石膏基?
 

pffreestyler

2019-12-20 08:19:26
  • #5
水泥。但已经提前了4周,而不是通常的3周。我们当时没有时间压力,因此对公司在时间安排上也没有施加太大压力。因此,施工时间也接近11个月。

是的,除了一个地方之外,它确实光滑得像婴儿的屁股一样。
 

Lumpi_LE

2019-12-20 08:56:08
  • #6
别慌,一切都好。
 