Adrianm
2017-07-28 13:10:32
- #1
地暖铺设方案 250平米大厅(复杂)
大家好,
我刚加入这里。
我请求大家为我更换散热器为地暖的项目提供支持和建议。
这是一个约250平方米的大厅,层高在2.50米到7.50米之间(平均高度4.85米)。
目前供暖:散热器安装在楼板柱之间,约18千瓦,85°温度,包括讨厌的冷风流,窗户处有落风等。需要23°的空气温度才不会让人感到冷。还有一个烟囱效应,通过从底层花园进入大厅的开放楼梯间形成。
我的方案:
地暖全铺设于大厅,外围1米区域管距10厘米(因为窗户),内部管距15厘米,共计25千瓦。
楼梯间的外墙装壁挂式采暖(管距15厘米)以避免烟囱效应。底层外墙也装壁挂暖气,底层采暖温度比一楼大厅低1度,以避免烟囱效应。
目前状态:
地板已拆除,40厘米厚钢筋混凝土地板上铺设了8厘米厚的软木隔热板,现在将在其上铺设采暖管。
附图中可见我设计的铺设方案,每个采暖回路管长约90米。
墙体隔热材料为木纤维板,屋顶隔热为软木隔热。
市能源顾问计算每平方米需求100瓦。
问题:
1.) 铺设方案?
采暖回路起点见草图 / 热水锅炉房后柱子旁的开放通道。
2.) 管径16毫米还是20毫米?
3.) PEX-c五层管还是铝塑复合管?
目前计划使用Viessmann PEX-c五层安全管 16x2。
非常感谢你们的帮助
问候
Adrian
大家好,
我刚加入这里。
