地暖 - 流量指示器尽管有流量却显示零

  • Erstellt am 2021-12-17 15:58:23

BananaJoe

2021-12-17 15:58:23
  • #1
大家好,

这个问题可能有点简单,但是:

对于流量指示器(那些带有刻度的玻璃小管,刻度大约到3升/分钟),是否还需要做些什么,才能让它们显示流量?在我们的配电箱里,除了四个以外,所有的流量指示器都不显示流量,尽管热循环中确实有水流过(热的前后循环管道)。

我的暖通工(或者说我总承包商的暖通工)帮不了忙,反而是一团糟,因此我比起他的话,更相信论坛里的众人智慧1000倍……:rolleyes:

提前谢谢大家!
 

Benutzer200

2021-12-17 16:05:46
  • #2
请拍几张照片。这对我们来说会更简单。
 

Mycraft

2021-12-17 16:06:06
  • #3
根据设定的流量,可能低到什么都不显示。
 

BananaJoe

2021-12-17 16:09:27
  • #4

好点子,我今晚会试试。


即使把流量调到最大(暖通工曾经试过,因为他说:“这不可能,他总是显示点东西” :rolleyes: :rolleyes:),显示的也是零……

顺便说一句,暖通工认为这没什么大不了的,他也能这么做液压平衡。不过我很疑惑,如果他不知道循环中流量是0.3还是3.0升,他到底怎么做到的……
 

Mycraft

2021-12-17 16:26:34
  • #5
这根本不是问题。流量指示器只是用来显示的。校准也完全可以不使用这些部件。
 

BananaJoe

2021-12-17 16:30:57
  • #6


好的,那“人们”大概确实可以这样做。可是我的暖通工大概做不到。他连地暖不工作的原因是分配箱里的截止阀没打开都搞不清楚,还经常把热泵的供回水温度传感器接反(这些只是他最近几次出错的例子)……
 

类似主题
11.10.2021执行器处于开启状态,但没有流量13

Oben