地板采暖与阳台门的距离

  • Erstellt am 2018-10-20 16:50:31

Snowy36

2018-10-21 18:57:51
  • #1
我算过了……我们的居住空间有35平方米,应该有3个采暖回路,管道长度超过300米……我们只有200米。

我不明白。这不是手工业的基础知识吗???怎么会做错这种事?

如果只是某一个工种这样,但几乎每个工种我们都发现了这样的失误,
谢天谢地到目前为止我们都能避免一切……

所有工匠都是本地的,有推荐的。我只能不停地摇头。
 

tomtom79

2018-10-21 19:03:51
  • #2
一回路加热管不得超过100米。
 

Snowy36

2018-10-21 19:41:34
  • #3
是的,所以3次100米会比3次70米更合适。我量了一下,从阳台门到管道的距离甚至有60厘米,管道之间的距离是15厘米,而不是约定的10厘米。
 

Alex85

2018-10-21 19:47:16
  • #4
这可能有非常简单的原因。车里的材料太少,但订单必须迅速完成...
 

denz.

2018-10-21 20:14:20
  • #5
除了他当然应该按照约定进行铺设之外,不能简单地说所有的管道都是100米长的。这更多地取决于具体的设计,比如压力损失等。
 

Snowy36

2018-10-22 17:40:54
  • #6
谢谢你们所有人,客厅和餐厅的整个地暖刚刚重新铺设好了,现在一切都很好。
 
Oben