屋顶类型及天窗更换/更换

  • Erstellt am 2024-10-22 10:59:15

atomic2000

2024-10-22 10:59:15
  • #1
大家好,

我想在我家(建于1986年)更换4个天窗。阁楼(DG)有3个,二楼(1OG)有1个。根据建筑图纸,椽距为75厘米。我想安装Velux品牌的天窗,阁楼用2个Mk08,二楼用1个MK06。窗户/框架的宽度为78厘米,每边还需增加2-3厘米(Velux BDX隔热和连接套件)。因此新窗户无法直接安装。我的木工说需要做椽换接。

我的建筑图纸上屋顶部分写着“根据结构计算为檩条屋顶”。我不是专家,但我觉得我家是椽条屋顶。你们认为我家是何种屋顶?上述屋顶描述是什么意思?我还附上了内隔热前的照片。

卧室里已经做过一个椽换接(从左数第2根椽条),如果阁楼里做换接,就需要在第4根椽条上断开,并在第3和第5根椽条之间做换接。这样第3根椽条就要部分承担第2和第4根椽条的负载。

对面那边阁楼和下面二楼也要做相同结构。

阁楼做2个椽换接,二楼做1个椽换接允许吗?我听说椽条屋顶不建议断开椽条。或者可以加固一侧椽条,然后在所需长度处断开椽条。椽条宽约7-7.5厘米,宽度应该够用。

另一个问题:我收到一位木匠的报价。但后来发现我的朋友(屋顶工)有时间,我们可以一起做。自己做和找木匠的价格差约3500-4000欧元。你们推荐我怎么办?我有些担心,因为这是屋顶结构……
 

11ant

2024-10-22 13:41:20
  • #2
这终于是一个配图非常精彩的问题帖了。我这里没有看到桁架。关于多次更换的担忧,我太过于一体化了,你最好问一个应该进行更换的木匠(或者一位结构工程师)。实际的更换/安装你肯定可以和屋顶工友人一起很好地完成。
 

Buchsbaum066

2024-10-22 21:12:44
  • #3


所以75厘米是设计图上的尺寸。我建议你先测量一下具体的椽距。至少要测量那些将要安装新窗户的椽子。因为它们通常不会完全精确到厘米,允许的误差可能会有很大影响。
或许新窗户也能直接安装进去,不必更换椽子。

否则,如果新窗户比原来宽了3厘米,可以将现有椽子的两边各削去1.5厘米,再用一块5厘米厚的木板加固另一侧。这样做是可行的,也比更换椽子要简单。

不过,正如我说的,还是先测量清楚要安装窗户的椽子的实际间距。我那边也有5厘米的误差。
 