瓦屋顶伸出得太远:可能的解决方案?

  • Erstellt am 2022-09-19 13:20:17

WilderSueden

2022-09-19 13:20:17
  • #1
大家好,
我的花园小屋有个小问题。我订的是30厘米的屋檐突出长度,公司还为瓦屋顶做了一个设计计算。不幸的是,这个设计计算比30厘米大得多,所以瓦片目前突出很多。我看到有两个可能的问题:
1. 冬天积雪压力可能会因为支撑面积不足导致瓦片被翘起
2. 屋檐水槽安装不了

从檐口边缘可以看出,我不能再把瓦片挤得更紧了,已经是最小间距了。我的想法是在檐口楔子上再固定一根方木,这样瓦片会得到更好的支撑。这应该能解决第一个问题,而且6厘米部分大致与山墙板齐平。
对于雨水槽的问题,我还有点不确定,可能还需要再加一层厚度。雨水槽我买的是Obi的Marley那种,雨槽挂件是直接拧在檐口板上的,所以挂件的空间不算大。有人有什么好主意吗?


 

dab_dab

2022-09-19 14:47:08
  • #2
加厚檐槽钩的滴水板也是我务实的做法。我不会担心杠杆力的问题。
 

Benutzer 1001

2022-09-19 15:15:14
  • #3
最后一排拧紧

如果每排增加3厘米,最大能推开多少也够用了,而且你可以少铺一排瓦片。
 

WilderSueden

2022-09-19 15:30:48
  • #4
这也是我已经考虑过的。最大宽度我可能几乎可以达到,但问题是屋顶坡度。瓦片是Nelskamp Sigma,覆盖的规定屋顶坡度应大于30度,但花园小屋的坡度当然只有18度。原则上,如果按照规定,屋顶坡度只有6毫米的余地。我当然也不希望屋顶变得漏水。

边缘板和各一个半宽瓦是用螺丝固定的。面瓦得先钻孔,它们没有孔。
 

i_b_n_a_n

2022-09-19 20:07:11
  • #5
这正是我们周末早餐桌上的话题 ;-)。我的花园小屋或自行车棚的屋顶坡度甚至只有个位数。据说几乎所有的瓦片都有一个钻孔,但通常并没有完全穿透。我会再仔细看看。因为有人甚至建议每一块瓦片都要螺丝固定(面积也只有7平方米左右)。

你的坡度明显低于允许的最低坡度。我建议像上面说的那样计算一下,假设最大间距,然后每块瓦片都用螺丝固定。对于这小面积的承重,我也不会担心,冬天会有50厘米湿重的积雪压在上面吗?而且你不是一直有铺设屋顶防水透气膜吗(作为第二道防水层)?

我总是很惊讶你的花园小屋在各个细节上的建造都如此用心!
 

WilderSueden

2022-09-19 22:03:08
  • #6
只有形状砖是冲压成型的,但实际上大多数砖并没有完全穿透……

这里是数据表的截图

基本上也可以在18度时铺设。但必须适当重叠砖块。


我其实只是按照收到的材料清单来做的。虽然我之前还以为会更简单些 ;)
 

类似主题
12.12.2019实体房屋:使用哪种石头/砖块?23
29.08.2015外墙为加气混凝土,内墙为砖砌?16
13.05.2016砖块 T9/T10/T11/T12?隔热与隔音21
16.02.2016毛坯结构:开裂的砖块11
05.12.2017加气混凝土 / 砖块 / 整体结构施工 - 谁了解?31
23.03.2018上巴伐利亚的交钥匙建筑(砖块)建筑公司12
23.05.2019在主体结构中使用哪种石头/砖33
27.07.2019成本比较:钢筋混凝土+外墙保温系统与砖或墙体+外墙保温系统22
25.09.2019珍珠岩填充的砖块(聚苯乙烯,农药)10
15.10.2019基础墙中的Poroton砖损坏16
04.02.2020我在哪里可以获得单户住宅所需的砖块?31
18.07.2021未填充的砖块和隔音 - 寻求经验36
22.06.2020内部装修 KS/砖/金属龙骨结构14
09.11.2021花园小屋4x4地基费用核查13
09.04.2022建筑材料选择:砖块或泡沫混凝土 - 主题中的声音评估26
11.03.2022Poroton 砖室内墙有黑斑 - 霉菌 / 火灾?10
22.08.2022使用Poroton砖进行隔热有意义吗?19
14.06.2023邻居正在建花园小屋,屋顶超过了地界线21
19.02.2024巴登-符腾堡州旧建筑光伏义务——更换屋瓦18

Oben