天窗非常起雾,水沿边缘流出

  • Erstellt am 2018-10-22 11:00:33

hippjoha

2018-10-22 11:00:33
  • #1
大家好,
我们家的天窗出了很大的问题。问题始于去年冬天,当时气温变得更冷。我们家的天窗早上总是有严重的起雾现象(整个玻璃都湿透了)。

最近几天(现在外面又变冷了),这种情况又开始出现。冬天过后,建筑负责人来过,说我们当然是通风不当等等。
但实际上,我们每天多次通风……

我附上了一些图片,希望能说明问题。这样的问题真的可能是通风不当造成的吗(房间内的湿度大约是50%),还是天窗或密封条出现了故障?

非常感谢




 

Mottenhausen

2018-10-22 11:17:35
  • #2
打赌:窗框上的膜没有正确连接到屋顶下面的膜,窗洞也没有正确隔热,只是随便填了一些残余物,然后贴上了石膏板。

我们出租的房子里也是同样的情况。后来全部拆开,专业地粘合了膜,进行了隔热,从那以后就没有问题了。

那里是你们房子里最冷的地方,所以所有的室内湿气都会在那里凝结。
 

dertill

2018-10-22 13:19:54
  • #3
我不会根据这些图片进行判断。在当前的玻璃和框架条件下,如果室内空气湿度为50%,那里应该没有或只有很少的湿气。尤其是框架内侧那么靠近的水滴,表明存在空气泄漏。可能只是窗户的调整问题。如果窗边的墙体没有隔热,尤其是那里也应该会出现潮湿。壁龛(也就是铺墙纸的地方)是干燥和温暖的吗?

蒸汽阻隔膜在斜面处未与窗户连接,单独来说,更可能导致保温层内部潮湿而不是框架处潮湿。为了让空气在该处流通,外侧与防水透气层的连接也必须存在缺陷。这可以通过覆盖该区域的瓦片轻易发现。如果没有连接,可以将保温层稍微推开,看看蒸汽阻隔膜的状况。

一般情况下,也可以用经典的点蜡烛测试法来检测,或者用超声波加湿器(对斜面构件伤害较小)观察是否有气流存在。
 

hippjoha

2018-10-22 13:41:48
  • #4
你好,非常感谢你们的快速回复。

看起来很干燥。只有那些水从框架往下流的地方有些潮湿。


我今晚会试试。我只是不想让蜡烛离框架太近,我们这里也没有加湿器。也就是说,你是说密封条可能有问题?密封条不是一整条的这是正常的吗?因为看起来水就是从密封条断开的地方渗入的(我在附件里标记了)
 

Mottenhausen

2018-10-22 23:12:28
  • #5
dertill,我不相信,屋顶区域的气流会使室内的暖空气流失,这就像强制通风一样,所以反而减少了冷凝。此外,窗户作为一个建筑整体,从工厂出来时是正常的。那么密封条在安装时可能被损坏,或者在运输过程中由于受力不均而变形成平行四边形的形状,这种情况不太可能。

缺失的隔热层会使窗洞及窗户降温,玻璃和塑料由于表面光滑,更容易产生冷凝。窗洞的内侧会首先出现水滴,过一段时间看起来也不会美观。等待TE关于风密性的反馈(熏香或香烟也适合用来观察最微小的空气涡流和气流),但我估计存在上述问题。
 

dertill

2018-10-22 23:27:17
  • #6


不总是这样。:) 但有些窗户制造商确实能把全新的工厂部件弄得一塌糊涂。
对于作为屋顶排风的气流,我之前没考虑过,这也是有可能的。我并不是说你的提示不对,只是想说也可能有其他原因,或许应该先从简单的检查开始,而不是急着拆墙。

拆开来的窗户密封条看起来不太好,但密封条总得有个起点和终点。通常情况下,它们会斜着重叠并粘合。密封条的主要作用是保证窗框和窗扇之间的气密性,如果湿气即使在干燥天气下也出现,那水就不可能是从外面进来的。况且,正上方其实有一圈金属包边防止雨水,示意位置不应有外部水分渗入。

所以如果凝结水主要出现在这个位置,比如说没有出现在对面那边,我会先检查这里是否有气流问题。
 

类似主题
14.01.2013隔热层 / 顶层楼板的防潮层 / 领梁,开放式天花板14
08.08.2015木梁天花板的隔热层10
28.08.2014电动开窗作为通风系统的替代方案?30
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
21.10.2015哪种阁楼隔热类型更合理?12
12.08.2015天窗选项28
28.09.2016雨天卷帘天窗降噪11
26.09.2017卧室的天窗?13
02.12.2017顶层楼板的保温17
27.02.2018公寓内湿度过高。冬季为60-70%33
10.01.2018将浴缸放置在天窗下是否明智?13
06.02.2018蒸汽阻隔层呈棕色位置,绝缘材料潮湿27
05.01.2020窗户 - 安装 / 绝缘 / 密封 / 执行16
02.03.2020电视或平板电视的隐藏连接18
19.05.2021无隔热层的菱形护墙板基层结构19
02.06.2023屋顶绝缘层里的貂,我该怎么办???27
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
19.03.2021地板隔热层未粘合/密封在找平层上27
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48