关于热泵的报价让我感到困惑

  • Erstellt am 2016-06-18 11:57:21

waldibaer

2016-06-18 11:57:21
  • #1
你好,

我已经默默关注有一段时间了,收获了很多有趣的信息。
因为我们计划九月份开始动工,现在已经收到了各个工种的报价。

我们对供暖系统还没有确定。报价中先是提供了一套带ST的燃气供暖方案,作为备选方案是地源热泵。燃气接口是有的,因为现有房屋将被拆除,重建新房。

燃气供暖方面目前没有疑问,但对热泵有些问题。
供暖公司提供的方案有:
-Vaillant flexotherm 4.63 VWF117/4 exclusive
-Solarmodul VR70
-Vaiilant allSTOR exclusiv VPS 800/3-7
-Vaillant aquaFLOW exclusive VPM 20/25/2W

现在我的问题是,这样做有意义吗?
一方面是热泵,再加上原本只是为燃气供暖设计的太阳能热水系统,还有一个即热式热水器和必须的热水储存器。
好吧,热水方面我们大概不会有问题,甚至可以用来给游泳池注水。

房子面积为130平方米,有一层和阁楼,没有地下室。

也许你们中有人能给我解释一下。
谢谢

问候,Marco
 

oleda222

2016-06-18 12:15:36
  • #2
ST 和即热式热水器在我看来对于地热泵来说是多余的。

我们的热水储存器容量为190升,集成在热泵中。

我不了解上述热泵的具体细节,但如果还需要大量额外组件,就值得怀疑它是否合适。
 

waldibaer

2016-06-18 12:21:26
  • #3
我也这么想,这两样东西是多余的。
Vaillant也有两种型号,其中一种同样集成了一个180升的热水储存罐,我觉得这对于一个4口之家来说够用了。

你们有多少人,安装了什么样的供暖系统?
 

Legurit

2016-06-18 14:31:49
  • #4
我们有VWF 58/4,供暖面积为190平方米(不包括地下室)- 储水器状况良好。有一次它是空的——我们将加热时间限制在一天内一次,洗了三次澡后,最后一个孩子晚上不得不用冷水洗澡。
 

oleda222

2016-06-18 20:27:27
  • #5
我们目前有三个人,拥有一台约6千瓦的dimplex Solewärmepumpe。
 

Sebastian79

2016-06-18 20:38:28
  • #6
他们给你提供一个11千瓦的热泵——别碰,完全是过度设计。 我是大容量储存的支持者——如果洗三次澡后热量就用完了,那对我来说是绝对不可接受的。
 

类似主题
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
18.04.2015房屋建设,KFW70,大约150平方米,使用哪种供暖?燃气/空气-水热泵?36
24.02.2017LWW,燃气或地热运行成本经验35
02.06.2018太阳能产量无法读取28
07.11.2021新建独栋住宅 - 燃气或空气热泵 + 光伏 + 储能?168
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19