新的浴室散热器根本不发热

  • Erstellt am 2024-12-06 19:02:09

Rol_Rom

2024-12-06 19:02:09
  • #1
大家好,
我有一台来自Stiebel Eltron,生产年份为2013年的空气/热泵。
最近,我不得不更换位于顶楼的一个浴室散热器的连接接头,因为它已经生锈穿孔。
新的散热器(毛巾加热器)已经连接,注满水并排气。新水维持在2巴压力——和之前一样——注入系统。
由于散热器没有变热,我拆开阀门头,检查了销子是否灵活。看起来一切正常,尽管如此,我还是喷了一点Ballistol润滑剂。
然而这也没有效果,我首先增加了供暖回路分配器的流量(散热器和另一个在一楼的散热器一样,连接在地暖上),遗憾的是没有成功。(我现在知道这种配置不是很理想,但到目前为止运行良好)。
现在我还更换了供水和回水阀门,但仍然没有效果。
一楼的另一个散热器以及房子其余部分的地暖运行正常,没有问题。
我还能做些什么,现在我几乎束手无策了?
 

Jesse Custer

2024-12-07 07:07:12
  • #2
在你的清单中我觉得缺少的是,你也把暖气片的流量阀完全打开了。

还是你指的是“供水阀和回水阀”?
 

Rol_Rom

2024-12-07 10:25:03
  • #3


早上好,Jesse,
我指的是暖气回路分配器上的进水和回水阀。
暖气片上的我开了恒温阀!我没有其他阀门了。
 

Jesse Custer

2024-12-07 13:01:24
  • #4
我早就这么想了。

所以,当你把温控器拿下来时,会看到一个插针露出来——温控器就是通过它来控制设定温度等级的反应。

但在它下面其实是散热器阀门,也就是决定通过多少流量的设置。

随便在任何搜索引擎里输入“自己做水力平衡”,你就会看到真正的阀门,就在温控器下面。那个阀门很可能是完全关闭的……通常是红色的,上面有数字……试着把它调高一点。

不过别调得太猛——这当然也会影响整个房子的水流量!
 

Rol_Rom

2024-12-07 16:44:09
  • #5
正如我一开始所写的:
„由于暖气片没有变温,我松开了阀门头并检查了阀针的通畅。看起来一切正常,尽管如此,我还是喷了一下Ballistol润滑剂。“
设置:见照片
注水也是通过打开阀门进行的……
 

Rol_Rom

2024-12-07 16:59:34
  • #6
我真是气自己一万次:在进气阀对面也可以关闭回流管,我大概也把它关上了。但我还是感谢你的努力!
 

类似主题
01.10.2020在带地暖的浴室里推荐安装额外的加热器吗?71