来自自有现有家庭连接的临时用电

  • Erstellt am 2015-03-13 06:29:42

ah-hof

2015-03-13 06:29:42
  • #1
我希望这是正确的子论坛。
我们将在五月开始建房子,目前住在现有的老房子里,并且在同一块土地上(大约2米的距离)建一座新房子。完工并搬家后,旧房子将改作储藏室和车库。现有的家用连接空间至少会保留用于电力、电话和有线电视。
建筑用电怎么解决最简单?我不需要昂贵的套餐和独立的电表,因为我们已经有自己的电表了。接电工直接在电表后面安装一个建筑用电箱行吗?或者有相应保护的三相插座和一个小型便携式建筑用电分配箱也可以吗?
施工方也需要一台吊车……
 

Bauexperte

2015-03-13 09:55:47
  • #2
早上好,

除了你应该和Rohbauer/Kranführer/Elektriker讨论这个问题外,你的BV几乎肯定也需要一个强电连接(400 V,5 x 32 A)。你能从现有房子里提供这个吗?如果不能,你就不得不使用一个常规的施工电箱,且要有足够的功率。

莱茵的问候
 

ah-hof

2015-03-20 21:00:00
  • #3
你好,
需要一个32A的接口,两年前在总电箱里为即热式电热水器安装了40A的保险丝。
是否可以直接在现有设备上安装一个32A的三相插座,并在那里连接一个建筑用电配电箱?
如果可以这样做,电力供应商还需要做什么,或者需要通知他们吗?
 

wiene

2015-04-02 11:13:00
  • #4
你好,
电工应该能够在你现有的配电箱中安装一个32A CEE 接口。通常这对于建造一栋单户住宅来说已经足够了。限制因素主要是进户断路器。它通常安装在一个单独的塑料箱内,并且一般都被封条密封。不要打开!进户断路器的额定容量必须大于32A。最好和电工确认这一点。我们这里已经有一个32A CEE 插座。我们的建筑承包商带来了一个带电表和32A CEE 插头的临时用电箱,我把它插上了。运行一切正常。开工前抄表,之后与建筑承包商结算。
 

Koempy

2015-04-02 15:34:29
  • #5
我们翻修了我们的老房子,在新的配电箱完成并且电表可以迁移之前,我们就简单地使用了旧的房屋接线和配电箱。
 

类似主题
02.01.2015没有施工电箱,从邻居那里取电18
04.04.2016热泵在独立计量器上或与家用电一起使用20
18.11.2016电工账单过了2.5年后 - 我的权利是什么?18
12.05.2017提前支付给电工合法吗?23
12.09.2019车库里的电力:保险丝盒,电路,插座21
11.11.2018临时电力分配器 - 购买还是租赁?11
15.04.2020连接建筑集装箱中的配电箱14
06.10.2021光伏系统/热泵,你们有两个电表吗?55
14.06.2021为空气-水热泵设置单独的电表和电费是否合理?103
03.07.2021花园用水的独立水表 - 如何读取水表21
07.11.2021从配电箱到炉灶连接需要哪种电线?13
13.11.2021附属公寓的要求,线路,电表等。13
08.10.2022施工电箱的要求 施工电力配电箱12
14.06.2023热泵和家庭用电全部通过一个电表25
09.07.2023电工费用估算 - 新安装22
25.09.2023供应商系统中有错误的计数器号码 - 该怎么办?42
31.10.2023热流计费(供暖电费)额外计量器,是否?36
02.10.2024光伏 - 在屋顶上的位置,只用一个计量器吗?10
07.01.2025热泵计量器合理吗?根据账单,是的,但这是真的吗?13