条形基础和接地正确吗?

  • Erstellt am 2020-04-20 15:33:08

Mephisto23

2020-04-20 15:33:08
  • #1
您好,

在接下来的两天里,我们将完成条形基础及其基础接地体的施工。
但我不太确定一切是否都正确执行,想听听你们的意见。

沟槽已经挖好了。今天混凝土工在沟槽底部铺设了一层带尖点的防水膜。我认为这是作为一层清洁层?然后放置了钢筋笼。基础接地体是作为扁钢放置在钢筋笼中,并没有与各个钢筋笼连接。条形基础侧面的连接(底下有防水膜)是否足够提供与土壤之间的导电连接?
是否有反对意见,认为不应该把管道穿线套管一起倒进钢筋笼内的条形基础中?

非常感谢你们的回复。

问候
 

Wurstsalat

2020-04-20 16:00:15
  • #2
我有点跟不上,现在到底存在什么样的侧向连接?你有没有可能有一个白色/黑色的防水槽,并且相应地有一个环形接地装置而不是基础接地?基础接地必须一定要牢固连接。

空管,你可以做,但我觉得你要记得把空管正确密封,相关的墙体穿孔最好一起灌注混凝土,我更倾向于做一根管子。否则就只能以后钻孔,安装墙体穿孔件并密封。
 

Mephisto23

2020-04-20 17:09:19
  • #3
哦,那它更像是一个接地环,是的。它以环形铺设在条形基础中,然后连接一根10毫米V4A圆钢,铺设到配电轨。我没有完整的防水池。我在条形基础下面有一层带钉的防水膜,并且在底板下面安装周边保温层。我认为这样以来唯一接触土壤的部分就是条形基础的侧面。
 

hanse987

2020-04-20 19:04:37
  • #4
你的电工对于接地有什么看法?他最后必须在接地上签字。[Fotodokumentation]很重要。
 

Mephisto23

2020-04-20 19:35:00
  • #5
问题正是出在这里。我是一名受过培训的电工安装技师,自己动手做电气工作。但当我还作为电工工作时,从未注意接地装置的施工,因为我们的工作范围总是从调节器轨开始。那是在20年前,接地装置的制作仍然是混凝土工的职责。那时测量记录和检测报告也不普遍。而且因为我想把一切都好好记录和测量,所以我关心的是接地装置应该如何正确施工。
 

hanse987

2020-04-20 21:23:44
  • #6
谁来负责[die Anmeldung beim Stromversorger]?
 

类似主题
25.04.2016电位平衡?环形接地或基础接地……28
19.04.2015内装管件带手持花洒的浴缸11
19.06.2016忘记基础接地 - 有什么建议吗?12
24.08.2021倾斜位置,前面露出的地下室,浴缸31
02.06.2016空管费用 - 网络,卫星,备份14
20.08.2016底板与条形基础15
09.11.2016白色水箱作为生活空间11
24.05.2024卫星系统和光伏系统的空管规划14
08.10.2017接地棒,最好安装在哪里?10
19.01.2018在差土壤上开挖条形基础15
24.05.2018如何正确地将气泡膜安装在基座上,有什么经验?10
25.08.2018带有带状基础和阶梯钢模块的挡土墙18
04.07.2019基础接地体(防霜裙边)施工错误15
02.09.2019正确安装凸点膜,基座密封,排水?15
23.07.2020地块上的空管道——有何想法?——还不算晚 :)103
09.09.2019WU混凝土中的空管和空盒危险吗?10
14.02.2021从房子到花园的空管道 / 提示10
27.12.2021条形基础出现了裂缝26
04.07.2022用于SAT和TK的空管,新建筑中是必须的吗?13
15.05.2024高架花坛使用花岗岩围栏和钉板膜吗?12

Oben