不再给有暖气的地下室供暖?

  • Erstellt am 2022-03-28 22:18:05

taskyyy

2022-03-28 22:18:05
  • #1
大家好,

我买了一栋建于1970年的老房子,马上就要搬进去。房子有完整的地下室,里面还有洗衣房。
地下室的砌体结构描述为:“KSV 1,8/150,厚度36.5厘米,外墙基层涂有隔热层”。
此外,地下室有很多窗户,有些窗户只有防护栏。地下室通过一扇门与其他部分隔开,所以不是“开放式”的。

地下室也完全供暖,有很多暖气片等,前任屋主一般会开2-3个暖气片,冬天在地下室时是暖和的。

但是现在我们几乎不在地下室,所以肯定不需要保持20度左右的温度,而且我们还想把地下室所有窗户换成双层玻璃窗,因为那些旧的防护栏并不太实用。

如果我们关闭暖气或将温度调到最高16度,会产生什么风险?会有霉菌吗?你们怎么看?我们想节省能源,持续给地下室供暖太贵了。
 

BBaumeister

2022-03-30 14:12:05
  • #2
答案取决于地下室的湿度有多大。这栋房子有50年历史。当时地下室还不能完全密封。是否存在积水、高地下水位或层状水?由于窗户以前部分只是装有铁栅栏,所以一直有良好的空气流通,而我通过新窗户会阻断这种空气流通。
我会这样做:安装新窗户,关闭暖气,测量空气和墙壁中的湿度。只要湿度保持在合理范围内,你们就可以保持原计划。
 

Benutzer200

2022-03-30 14:35:35
  • #3
对于这个建造年份的“普通”地下室,我会保持窗户原样。与房子不同,地下室实际上可以呼吸。节省下来的钱将用于在地下室天花板加装隔热材料。到了冬天,你就会真正感受到地板变得多么温暖—否则,脚冷这个词会变得非常贴切。但这也会让地下室温度降低几度,你们上面就需要明显少开空调了。
 

taskyyy

2022-03-31 11:24:16
  • #4


我也可以安装新窗户,然后另外给地下室天花板做隔热吗?冬天偶尔通风,夏天保持关闭可以吗?还是必须保留旧窗户?

地下室还有一个洗衣房,理论上会不会有问题?洗衣服的时候我能不能把窗户开着?

或者在这里安装带排风扇的窗槽通风会有帮助吗?地下室本来就没人住,而且是在一个安静的地方。
 

Benutzer200

2022-03-31 11:28:50
  • #5

这取决于地下室实际有多干燥或潮湿。如果地下室总是有些潮气,偶尔通风是行不通的。远程很难判断。

理论上是有可能,这属于通风问题 ==> 见上。

大概(直觉)一个合适尺寸的窗框通风口就足够了,这样你就有持续通风。基本上和现在一样,不过是新窗户。
 

Pinkiponk

2022-03-31 12:29:24
  • #6

只是一个想法,不知道有没有意义:安装窗户(有或没有窗框通风口),并去掉部分橡胶密封条。这样,至少我想空气交换会更容易一些。但也许这样做会有很大问题,只是我不知道。
我考虑过我们自己的住宅,因为我们的建筑商没有安装带窗框通风口的窗户,我们也不想安装通风系统。
 

类似主题
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
23.10.2016没有批准任何供暖?!15
11.06.2019保修是否也涵盖加热器/空气泵?13
01.02.2017正确设置暖气47
05.12.2017地下室公寓中的湿气71
01.03.2018停电时供暖的可靠性 - 有哪些可能性?39
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
27.11.2018暖气“在”建筑许可之后更改?13
20.12.2018新建建筑中的二手供暖16
11.05.2020在没有受控居住通风的情况下正确的通风行为19
09.12.2019厨房里的暖气“有必要”吗?35
19.12.2019建筑项目 - 通风系统,供暖 - 你们的经验?53
22.01.2020我的暖气怎么了?10
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
09.04.2021暖气循环定时器29
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
24.03.2023处理地下室天花板的岩棉保温48

Oben