钢横梁,钢梁隔热?

  • Erstellt am 2022-04-05 08:26:28

daytona

2022-04-05 08:26:28
  • #1
你好,早上好,

在一个附属建筑上,墙体开口需要扩大到净宽4米,净高2.125米,用于安装车库卷帘门,或者已经存在这样的开口。这里将使用一根IPE450型钢梁。附带的草图能更直观地展示情况——不过遗憾的是该图并非按比例绘制。IPE的腹板实际上要高得多,而翼缘相对较短,因此图示有些误导。内外都会抹灰。但内部必须将门框上方固定好。

我的问题是:
我应该用什么材料和怎样进行保温施工效果最好?
仅仅粘贴(例如XPS)对我来说,尤其是在钢梁下方(头顶位置)显得有点冒险。螺栓固定当然更好,但如何有效避免热桥的问题?
门框可以固定或用螺栓拧在哪儿?

非常感谢大家的建议。
 

Simon-189

2022-04-06 21:17:53
  • #2
你好,

IPE 450 看起来尺寸合适,这主要取决于荷载(墙高,楼板上的使用载荷多少 N/m² 等)。所以总体来说是合适的。

为了包覆这样一个钢质过梁,几乎总是采用相同的结构:在上下内外侧焊接角钢,规格大约是 50x5 或 60x6 毫米。在角钢之间填充矿棉,角钢内侧固定 OSB 板或石膏板。外侧使用外墙抹灰托板,按需抹灰。

底部我也会采用类似方法:叠加以形成抹灰托板的固定面,进行保温并抹灰。不过我有个疑问,为什么对于 24 厘米的墙体,会如此注重通过螺栓连接来减少热桥?我觉得不必过于优先考虑,因为计算上影响不大。

你打算在你的门过梁上固定什么?普通的卷帘门上方只有密封条,需紧贴门框内侧。所有荷载均通过侧导轨直接传递到底板。除非你说的是带上方弹簧轴的工业门?可是之前提到的门尺寸好像不符?

普通转向装置的空间够用吗?还是需要低顶安装件?

祝好
Simon
 

daytona

2022-04-08 11:06:06
  • #3
你好,Simon,

非常感谢你的详细回复。
承重梁已经正式进行了静力计算,看起来没问题。

目前,描述的房间将用作车库。正上方“某天”会建一个小的居住单元,因为我正好在重新安装过梁,所以我想考虑采用坚固的建筑保温层。也许有一天车库会再次被重新利用……

这扇由一家大型德国制造商生产的工业门将采用所谓的保温型,以便在保温方面打下良好基础。尺寸为4x2.125米,带N型配件和现有扭簧。关于过梁挡板的固定点数量,我不太确定。无论是挡板的固定还是驱动链,都必须牢固且紧密地固定在钢制过梁上。我考虑用焊接的角钢来实现这一点。

关于保温,我目前有以下初步想法:
用XPS(90毫米 - 对于IPE高度来说足够承压)填充过梁两侧的腹板,达到法兰边(用安装胶固定)。同样在过梁下方填充至车库门挡板处。然后在内外侧全面贴上建筑用板。接着,在上层建筑的天花板处,紧接IPE过渡处的内外侧,用冲孔金属板螺钉固定,并围绕过梁一圈。这样可以确保挡板下方的保温层不仅仅依赖胶水固定。最后粉刷,事先装设带网布或护角条的护角。

另外,作为车库门挡板的止挡和螺栓连接(如前所述),应准备较小的焊接金属角码。

你怎么看?(看起来比你的建议更复杂...?)

祝好
 

类似主题
02.10.2014新建筑内部是抹灰还是直接使用油漆防护布?11
09.10.2014隔热阁楼 / OSB板11
15.06.2015新建工程:对一楼的混凝土天花板进行抹灰18
16.05.2015亚麻油地板厨房地板,点击板或卷材16
12.01.2016阁楼OSB板测量仪15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
04.08.2017封堵车库。有什么建议吗?21
07.07.2019新建房屋中的油漆羊毛或抹灰 - 经验?27
08.09.2018车棚/车库宽度 - 2.50米够用吗,还是太窄了?29
02.12.2019车库旁的高大且带暖气的运动室?- 寻找创意56
05.05.2020房屋/车库热隔断的正确执行16
03.08.2020周边绝缘板 12 或 16 厘米 XPS13
27.05.2021粉刷车棚的底部26
09.03.2021伊佩露台地板的经验15
10.09.2021用滚涂石膏或其他建议抹灰Q2墙壁?27
16.07.2022树根与XPS地下室保温22
04.08.2022抹灰前铺地板 / 适当覆盖25
31.07.2023儿童房:更喜欢贴墙纸还是抹灰?23
15.05.2025非供暖车库上的露台建造16

Oben