悬垂车库过梁的静力学

  • Erstellt am 2023-07-06 22:20:24

Robert89

2023-07-06 22:20:24
  • #1
您好,

我的老房子(建于1938年)旁边连接着一个车库。过梁明显下垂,车库门上方的砖墙上有一条贯穿整个宽度的大裂缝:


裂缝似乎用硅胶封闭了。

从内部看情况是这样的:







可以看到一个略微生锈的钢梁,还有侧面有一些裂缝。钢梁上方的砖墙似乎与钢梁分离了。

我的问题是:
- 这个生锈的钢梁必须或可以更换吗,还是表面生锈是正常的。
- 似乎只有钢梁下方的砖墙在弯曲。这个必须或可以更换吗?
- 这个损坏是否影响整个车库的结构安全?

我知道远程判断这种情况很难,但我仍然感谢您给出一些评估。

此致敬礼!
 

hanghaus2023

2023-07-07 09:19:51
  • #2
我强烈建议进行维修。

只有在清除了破碎的瓦片和钢梁上的锈迹后,才能评估损坏情况。

你可以拿一根尺子放在天花板下面,看看混凝土板是否也发生了弯曲。
 

hanghaus2023

2023-07-07 09:41:19
  • #3


一定要请现场专业人员检查。破碎的砖块随时可能掉落。请封锁该区域。车库不要再使用。
 

Buchsbaum

2023-07-07 21:05:59
  • #4
我来打个预防针。钢梁生锈是完全正常的,也不会有害。我这里有一些带拱形天花板、以钢梁作支撑的建筑,都是在世纪之交甚至更早的时候建造的,大约1880年左右。有位老泥瓦匠曾告诉我,这些钢梁永远不会被腐蚀穿透,而且总会有点弯曲变形。

看起来确实不太美观,但依然能发挥它的功能。根本不需要除锈,这些钢梁在未来一百年内也不会被锈穿。
 

Simon-189

2023-07-10 09:17:00
  • #5
哎呀哎呀 o_O

所以你不用担心钢梁。是的,漂亮不是那么回事,但从结构上来说,它的承载力估计还保持在原来的99.5%。我认为最大的危险来自掉落的红砖。无论它们如何固定在梁上,这种连接几乎已经完全失效。我建议尽快处理,避免有人受伤!
我几乎可以断言,钢梁仍然是直的,只是周围的部分基本上在掉落?

从门框上方的膨胀螺栓看,我也强烈建议尽快维修。车库内部潮湿吗?
我担心有一天门连同门框在打开时会向内倒塌。
 

Reinhard84.2

2023-07-20 22:34:11
  • #6


是的,别让核电站爆炸:D。专业人员...说真的,把坏了的过梁拆了,换掉砖块,或者用模板和混凝土处理。我以前有个类似建造年代的车库,砖石过梁是架在一块木板上的,也坚固了几十年。
 

类似主题
12.12.2019实体房屋:使用哪种石头/砖块?23
07.09.2012单层砌体与带有外墙保温系统(WDVS)的双层砌体19
27.03.2014上层的内墙采用轻质结构代替砌墙?12
13.05.2016砖块 T9/T10/T11/T12?隔热与隔音21
08.09.2016双层砌体中的窗户连接/窗套24
09.11.2019声音问题:噪音是通过砌体传来的——通过外部灰泥吗?20
25.07.2017窗户、前门和车库门的烟煤色额外费用?21
23.03.2018混凝土天花板中的钢梁 - 如何批刮?13
10.11.2017关于阁楼钢梁的问题 + 不平的地板12
13.05.2018斜坡住宅地下室的双层砌体 - 经验?10
23.05.2019在主体结构中使用哪种石头/砖33
04.04.2023哪个更贵?砌体还是窗户?21
15.01.2023单户住宅用Ytong 24还是30的砌体?53
03.09.2019屋顶箱与砌体之间的缝隙过渡应该关闭还是不关闭?11
16.03.2021车库门,除了深灰色以外的颜色29
11.05.2021噪音等级III的哪种砌体适用24
03.06.2022砌体 - 关闭/填充地暖分配器后面的墙壁14
17.08.2022砖石正在剥落!有坍塌危险吗?15
27.10.2022电动车库门改装15
10.10.2023一次性电子烟被丢弃在墙体内13

Oben