嗨,
我计划将一个谷仓/小屋改建成带有工作间(业余爱好)的住宅。
这个谷仓是1966年设计的,可能也是那时建造的。谷仓立在一个宽900毫米的条形基础上,地面浇筑了100毫米厚的混凝土。在4米的高度,有一个设置在厚300毫米的外墙上的环形钢筋混凝土梁,高500毫米,宽300毫米。
这个谷仓有203平方米(16米宽,13米深)的可用面积,计划改造,前部做工作间和车库,后部布置其他房间。为此可能会增加更多的条形基础和承重墙。
在这个4米高的结构上,将再建一个约130平方米的楼层。根据现有条件(将在项目介绍时详细说明),最好将楼层建在16米的全宽上,深度为8.5米。屋顶计划采用向房屋正面倾斜5度的单坡屋顶,主要的屋顶荷载因此落在前墙上。左右两侧的外墙将沿用旧的墙体和环梁及混凝土层,后侧外墙则建立在新设承重内墙上,而正面墙则是本帖的重点。出于设计原因,我不想让前墙与现有墙体齐平,否则就会形成16米宽、7.5米高的连续房屋正面。我计划实现上层楼层的悬挑结构(无支撑,自由悬挑)。
现在问题是,能否大致说出在不同厚度的混凝土楼板下,能够实现多大的悬挑?上层楼层外墙的墙厚36.5厘米应该是最低限度,因为对我来说,剪力大概对混凝土楼板来说不是主要问题,是吗?
来自莱茵地区的问候
