我们在KFW55新建120平方米半独立式住宅中空气-水热泵的尺寸确定

  • Erstellt am 2021-04-05 22:40:32

Stammheimer

2021-04-05 22:40:32
  • #1
你好,

我们正与一家开发商一起建造一栋KFW 55标准的双拼别墅,建筑面积120平方米,带有约15平方米的带暖阁楼,目前正在质疑开发商为计划安装的空气源热泵提供的报价。

为了获得新建住宅35%的[BAFA]补贴,我们的开发商计划安装Nibe F2120-8 + VVMS320。我们当然在2020年申请了[BAFA]补贴,这栋双拼别墅目前正在建设中。

能源顾问的热负荷计算结果为3千瓦。(温度-7度)这栋房子将来可能住4个人,因此我们还预计约0.8千瓦的生活热水需求。这栋双拼别墅将配备地暖系统。

现在我们担心空气源热泵Nibe F2120-8可能过度设计,效率可能不高(关键词:控制循环,开关机等)。

如果你们能分享对我们的建设项目和空气源热泵的看法,我们将非常感激。我们还可能有机会选用其他空气源热泵,但那样就必须放弃[BAFA]补贴。

谢谢!
 

Daniel-Sp

2021-04-06 07:54:00
  • #2
热泵只能调节到3kW以下。因此,“一个冬天,一个加热周期”是不可能的。
-7°C 是 NAT 吗?采暖负荷是如何计算的?是按 PHPP 计算的吗?
根据你的信息,热泵被设计得过大了。它是否频繁启停主要取决于水力系统。通常所说的启停指的是压缩机非常频繁的启动,运转时间只有几分钟,且由于水力系统不良而提前中止加热周期。比如一天启停3-4次,每次运行3-4小时,我不会称之为启停。
那么你们在选择热泵时有哪些选项?是与总承包商合作,还是自己委托暖气工程?其他热泵厂家也可以吗?
也要注意水力系统。不可有暖气缓冲罐,不可有分隔水箱,采暖回路中的流量要足够。地暖的设计应根据各房间的采暖负荷计算及各房间的期望温度进行。所有计算结果是否已合同约定的方式交付给你们?
 

Stammheimer

2021-04-06 08:04:42
  • #3


根据 DIN EN 12831-1
与总承包商合作,实际上没有选择权...
 

Daniel-Sp

2021-04-06 09:55:31
  • #4
也许你至少可以坚持到2040年代,那时它可以调节到大约2.3千瓦。
 

Daniel-Sp

2021-04-06 09:58:06
  • #5

那么,由于内部和太阳能的增益,实际的采暖负荷将更低。
 