设置燃气冷凝锅炉 Junkers Cerapurmodul ZBS 14

  • Erstellt am 2019-02-04 21:32:07

Goldi09111

2019-02-04 21:32:07
  • #1
大家好,

我们又需要你们的帮助或者建议了。自从我们在房子里住了将近两个月,我开始慢慢研究技术,发现暖气严重频繁启动,但我没法真正控制好。

简单介绍一下情况,我们有大约150平方米,使用“Junkers Cerapurmodul zbs 14/100 s3 ma 23”通过地暖供暖。

我设定了地暖回水温度起点为27度,终点为46度。客厅的温控器设在4档(共6档),室温大约21度,不算特别热,但挺舒服(偶尔会用壁炉)。

现在说说问题,我们每天大约启动燃烧器100到150次。我看到有人每天只有5到10次。这到底哪里出了问题?哦,对了,过去四周内气温从+5到-10度都有出现。







 

Nordlys

2019-02-04 21:46:03
  • #2
把夜间降温调掉。FHZ 的夜间降温设置很糟糕,会导致它表现异常,它对这种功能反应太迟钝了。我们热水温度也只是 45 度,不是 60 度。军团菌什么的我不在乎,而且暖气启动很大一部分原因是因为它想把水温保持在 60 度。其他的你去问安装它的人吧。我觉得是你把它弄乱了。
 

Goldi09111

2019-02-04 22:30:47
  • #3
我已经改为长时间运行,并将在本周观察。

但我不会让热水温度低于60度。
 

Mycraft

2019-02-05 09:10:45
  • #4
将模式从加热改为自动。

最小温度 -20°
并且将 Fußpunkt/Endpunkt 改为地板采暖模式
 

Goldi09111

2019-02-05 09:20:44
  • #5
说实话,我不知道我把加热模式设置在哪里了。

另外,我想知道我可以在哪里设置地板采暖模式。

谢谢
 

Nordlys

2019-02-05 09:21:51
  • #6
我们总是在那儿轻声细语。 K

 