正确设置暖气

  • Erstellt am 2016-11-29 20:57:32

Mycraft

2016-12-20 19:46:21
  • #1
是的,我也有那么多...
 

ErikErdgas

2017-01-02 10:21:26
  • #2
你好,

房间降温的速度正如Mycraft所说,取决于室内外温差的大小。

由于与加热房间、未加热房间和外墙(例如角落的浴室)相关的基准面积比例不同,以及不同的室温,房间的降温速度自然也会有所不同。


此致,现代供暖的Erik敬上
 

oggear51

2017-01-06 23:41:38
  • #3
我今天看了下采暖回路分配器,发现每个回路的流量设置都是一样的,全开,所以很明显没有进行水力平衡,对吧?
 

Leser111

2017-01-07 08:30:32
  • #4
很有可能这个推测是正确的。
 

oggear51

2017-01-07 14:46:52
  • #5
然后暖气工人现在会收到一封带有期限的信件。
 

oggear51

2017-02-01 21:16:28
  • #6
所以,在我给暖气工发送了一封信之后,他今天来了,并且“修复”了所有缺陷,他声称用了大约20分钟就完成了水力平衡,换句话说,不用做专业的人都知道这么短时间内是不可能完成的,尤其是有18个供暖回路的情况下。水力平衡到底是如何专业地进行的?通常不是需要用测量仪器吗?

编辑:所有供暖回路的流量都是1升,所以他什么都没做,他打算在接下来的几天内把协议发给我。
 