承载情况下板密封——承压水

  • Erstellt am 2025-08-10 13:10:43

Nauer

2025-08-10 13:35:58
  • #1
嗨,

在载荷工况W.2-1E下,全面积焊接的PYE PV 200 S5在底板上基本上是技术标准。墙体下方传统上铺设一层G 200 DD作为防潮层。但是:该层并不与面层防水层焊接,而是采用搭接放置,以便吸收位移。面层防水层尽可能延伸到墙体下方,否则应分别进行干净的处理,以防止水渗入防潮层后面。细节中是否规定了你使用的是粘接式还是松散的墙体支座?因为这可能会影响墙体结构的构造。

祝你成功!
 

blablub

2025-08-10 13:54:24
  • #2
我因此得出结论,一家公司的说法是正确的。
将地板板完全焊接,并在墙体下方再铺一层G 200 DD。但这里的隔墙防水层有什么用,面防水层的密封难道还不够吗?
关于防水卷材,PYE 200 S5应该足够,这里使用聚合物还是弹性体有区别吗?
尽管进行了深入的研究,我仍然没能找到施工的详细资料。
 

Nauer

2025-08-10 14:01:16
  • #3
嗨,
Mauersperrbahn G 200 DD 在砌体下方不仅仅是简单的冗余。它将从混凝土中毛细上升的湿气与砌体本身分隔开来。面层防水层能防止压力水,但规范仍明确要求在竖墙内设置水平防潮层作为湿气屏障。因此,它是对基础底部防水层的补充。聚合物沥青和弹性沥青的区别主要体现在应用范围和长期弹性上。你知道厂家方面具体如何规定这些卷材之间的系统兼容性吗,也就是说这两种产品是否经过相互协调?
 

blablub

2025-08-10 15:17:09
  • #4
现在我还是得再问一下,因为我还不太明白这个原理。隔墙防水卷材不是铺设在面层防水上,而是正常铺设在基础板上吗?两种卷材都是同一厂家生产的。如果有需要,我会再去问一下这个细节是如何处理的,因为我至今还是找不到相关的图纸。
 

Nauer

2025-08-10 21:10:32
  • #5
你的提问准确地指出了典型的细节问题。墙体防水层通常确实直接铺设在地面板上,且在砌筑墙体之前完成,这与表面防水层无关。重要的是,表面防水层应尽可能延伸到竖起的墙体下方,并在交接处严密连接,但不应与[G 200 DD]力学连接。这样做的目的是阻止毛细上升的潮气,独立于防止压力水的保护。
 