HausGraus
2024-03-31 15:55:32
- #1
你好,
我们的暖气安装工安装了地暖,但有好几件事让我觉得奇怪。使用的是3厘米厚的EPS保温板(0.35)带铆钉板和17毫米的PE-Xa管材。
我认为砂浆下面这层必须是密封的。只有这样,砂浆才不会流进保温板之间的缝隙或边缘隔音条处。最坏的情况是保温板会漂浮起来,或者砂浆和边缘隔音条及墙壁之间形成刚性连接(->导致声桥和热桥)。
另一方面,有人告诉我楼梯区域是直接浇筑到毛坯楼板上的,否则砂浆层太薄,承受不了楼梯的重量。那这里不也会形成声桥吗?
我的担心是否没有根据,还是需要再让他来一次,再浇筑砂浆?
我们的暖气安装工安装了地暖,但有好几件事让我觉得奇怪。使用的是3厘米厚的EPS保温板(0.35)带铆钉板和17毫米的PE-Xa管材。
[*]边缘隔音条上的透明膜松散地放在铆钉板上。这个膜是不是应该用胶带或泡沫带固定?浇筑水泥砂浆时可能会有移动,水泥砂浆会进入隔音条的下部。
[*]部分膜在铆钉板下面,甚至延伸到毛坯地板处。
[*]有些地方既没有保温板也没有铆钉板,可以看到毛坯地板。我比较担心的不是热量损失,而是可能产生声桥,这样可以吗?
[*]有些空隙至少用填充料(Uponor)填满了,但是上面没有塑料层。水泥砂浆会不会通过填充料流过去或者深入其中?
[*]房间之间的过渡处,管道上贴了胶带。我以前大多见到的是短管段。这是为了补偿管道的热胀冷缩吗?
