与RFB和墙壁接触的找平层?

  • Erstellt am 2024-03-31 15:55:32

HausGraus

2024-03-31 15:55:32
  • #1
你好,
我们的暖气安装工安装了地暖,但有好几件事让我觉得奇怪。使用的是3厘米厚的EPS保温板(0.35)带铆钉板和17毫米的PE-Xa管材。

    [*]边缘隔音条上的透明膜松散地放在铆钉板上。这个膜是不是应该用胶带或泡沫带固定?浇筑水泥砂浆时可能会有移动,水泥砂浆会进入隔音条的下部。
    [*]部分膜在铆钉板下面,甚至延伸到毛坯地板处。
    [*]有些地方既没有保温板也没有铆钉板,可以看到毛坯地板。我比较担心的不是热量损失,而是可能产生声桥,这样可以吗?
    [*]有些空隙至少用填充料(Uponor)填满了,但是上面没有塑料层。水泥砂浆会不会通过填充料流过去或者深入其中?
    [*]房间之间的过渡处,管道上贴了胶带。我以前大多见到的是短管段。这是为了补偿管道的热胀冷缩吗?

我认为砂浆下面这层必须是密封的。只有这样,砂浆才不会流进保温板之间的缝隙或边缘隔音条处。最坏的情况是保温板会漂浮起来,或者砂浆和边缘隔音条及墙壁之间形成刚性连接(->导致声桥和热桥)。
另一方面,有人告诉我楼梯区域是直接浇筑到毛坯楼板上的,否则砂浆层太薄,承受不了楼梯的重量。那这里不也会形成声桥吗?

我的担心是否没有根据,还是需要再让他来一次,再浇筑砂浆?
 

BobRoss

2024-03-31 18:57:47
  • #2
正确的,没有连续的隔热板铺设和与边缘隔热条的粘接,水泥砂浆层无法施工。后续损坏/问题/法律纠纷是预料之中的。

计划在楼梯区域的做法也比较不寻常。预计是哪种类型的楼梯?是否可以确定安装点,并且只在这里暂时留出水泥砂浆层?然后再用隔热材料加边缘隔热条填充到楼梯结构下方。
 

Allthewayup

2024-03-31 20:49:36
  • #3
这看起来已经非常不整洁了。前面的发言者已经说过了:隔热层应该无缝,楼梯处需要设置伸缩缝,此外请允许我问一下,谁做了热负荷计算?我觉得你那里运行的加热管确实太少了,间距有时也很大。
 

HausGraus

2024-03-31 21:06:05
  • #4
通往阁楼的楼梯将是一种“榫接侧板楼梯,带立板”,因为楼梯间墙体的结构承载力不足。楼梯制造商说,阁楼楼梯支撑的区域承载了超过一半的重量。仅在地面管道上覆盖4厘米的找平层对他来说太薄了。我会问楼梯制造商是否可以更准确地界定需留空的区域。之后缝隙将用什么填充,灰泥吗?地下室-一层-二层的楼梯间由主体结构浇筑的混凝土楼梯组成。第一/最后一级台阶前也有一个宽20厘米的裸露钢筋混凝土区域。这个区域通常是否像墙体一样使用隔音条处理?管道上的胶带怎么样?在过渡区域这是否足够,还是需要套上保护管?
 

BobRoss

2024-04-01 17:27:56
  • #5


在找平层伸缩缝区域应安装保护管,那里贴的胶带帮助不大。伸缩缝的位置必须提前告知暖气工人,因为例如用硫酸钙找平层时也可以制作较大无伸缩缝的区域。

如果门口贴胶带的地方确实计划设置伸缩缝,则在布置暖气管道时应注意尽量减少管道穿越伸缩缝的数量。这里情况并非如此。
 

类似主题
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
13.04.2017带金砂的水泥砂浆17
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
31.07.2016找平层没有延伸到一楼窗户/露台门的窗槽内12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
31.10.2016与基础供应商一起加热找平层?!12
29.11.2016入户门仅防盗保护/更好的材料 - 抹灰,水泥砂浆层?10
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
28.09.2018填补找平层缝隙 - 你会推荐我什么?10
22.07.2019排水管不在找平层下面37
28.08.2020尿液在墙上/在找平层上方及可能下方16
28.07.2023地坪已经铺设三天了,仍然潮湿吗?52
19.12.2024铺设拼花地板 - 不同高度的找平层膨胀缝11

Oben