地板找平层高于地暖过高

  • Erstellt am 2023-03-06 20:54:41

Erik millex

2023-03-06 20:54:41
  • #1
晚上好

以下情况

我们请了一家公司安装了地板采暖系统
根据数据表,Schlüter Bekotec 系统要求找平层覆盖在凸点上的厚度应为8毫米至25毫米。

到此为止,一切正常

现在委托了一家找平层公司进行找平施工。
经过供暖公司、找平层公司甚至Schlüter的一位员工协商,
找平层现在被铺设在凸点上方45毫米处。

现在怎么办?
我的地板采暖系统可能无法加热我的房间吗?
我该如何找到问题的解决方案?
 

Patricck

2023-03-06 21:30:09
  • #2
所以我们也有水管穿过的突起层,上面大约有50毫米的水泥砂浆层,完全没有加热问题。8到25毫米我觉得真是太薄了,那样不稳固吧?
 

Patricck

2023-03-06 21:54:26
  • #3

好的,我们的系统类似,但即使那样,我们在住宅加热上也没有任何问题,所有房间都能达到预期温度。不过我觉得我们的将近50毫米其实还是太少了。
 

WilderSueden

2023-03-07 08:45:00
  • #4
在间距方面,我认为8-25毫米也远远不够。这样热量无法很好地分布。通常你也会有45毫米的最小重叠。
 

KlaRa

2023-03-07 10:11:36
  • #5
你好,提问者。
“Schlüter Becotek”系统基本上适用于旧建筑的翻新,这些建筑在规定的结构高度内还需考虑地暖。
通常,我们需要考虑常规热水地暖系统的最低安装高度为60毫米,而这在老建筑中往往达不到。
本系统由SCHLÜTER提供,通过相互协调的材料和系统组件,仅需在加热元件上方约8毫米厚度。为什么能做到这里不详细说明,免得内容过长,但它已经运行多年。
系统配套的供暖管道直径为16毫米,至少数据表中是这样标明的。
那么,如果采用超过8毫米的砂浆覆盖层,会发生什么?
这样会增加热阻。
设计师计算的热量因此不得不加热覆盖的砂浆层。
这至少导致系统对当前热需求响应速度的惰性。
接下来应该怎么做?
这绝不是法律咨询!!
但我建议向负责方(是总承包商还是你们自己承包了砂浆铺设)以挂号信形式书面提出缺陷通知(信纸抬头一定要注明!)。
我不理解的是:
既然地暖系统标明仅需覆盖SCHLÜTER系统板突起约8毫米的厚度,那么更厚的砂浆层会导致整个使用面必须提高。
这会带来楼梯和门的强制高度问题。
不过这是你们必须自行核查的方面,因为这个过程对于像本论坛这样的公共场所而言过于具体,针对某个特定建筑工程。
-------------------------
问候:KlaRa
 

类似主题
13.08.2014地暖开槽——经验?19
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
11.01.2019淋浴间的地暖?14
29.03.2018后期铣削地暖。经验!!!13
12.02.2017水损。可能是地暖被钻孔了吗?25
27.12.2017地板采暖热负荷需求,至少有60毫米的找平层30
08.04.2018淋浴间需要地板采暖吗?你们怎么看?35
08.03.2019地板板下面的地暖50
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
09.10.2019地面找平和瓷砖已经铺好,但没有供暖14
21.11.2019只是地面找平层坏了还是更严重?24
10.04.2022地暖上的实木地板101
14.02.2021旧建筑翻新,地板采暖,电力,水,可能的陷阱等11
07.06.2021热泵/供暖安装 - 在地面找平层之前还是之后16
09.11.20212厘米厚的黑色沥青层代替砂浆层??18
22.11.2023旧建筑中带地暖的超低建筑高度11
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
18.02.2023旧建筑:在楼上加装地暖?14

Oben