8 周后的找平层剩余 5% 水分

  • Erstellt am 2017-05-24 21:21:32

BAUerMartin

2017-05-24 21:21:32
  • #1
大家好,

关于铺设完成后通风的问题,我听到很多不同的说法。

也许这里有人能帮我解答。

我们的地面找平层已经铺设8周了。我们在一楼铺的是硫酸钙找平层,这样在大客厅和餐厅区域就没有伸缩缝。

我们的空气源热泵对找平层的加热程序在28天后逐步升温,最高达到55度。期间我们定期进行了通风。

昨天我们的瓷砖工测量了一楼的湿度,结果是剩余湿度5%。这可能吗?这现实吗?因为我们需要把暖气重新开高一周。

我们更倾向于认为他只是想推卸责任?!
 

tomtom79

2017-05-26 13:46:21
  • #2
还有更精确的测量方法,会采样,但这些方法的费用比让暖气运行一周还要高。

你们是怎么通风的?对我来说,5%听起来八周的时间太长了。
 

KlaRa

2017-05-26 18:41:39
  • #3
你好 "BAUer Martin"。
5% 的残余水分在石膏基硫酸钙地面找平层中简直是不可能的!
我担心(有充分理由)测量方法可能存在问题,才会得到这么不可能高的结果。
对于加热地面找平层,我们肯定会处于一个残余水分范围内,该范围内地面找平层已经变硬。 5% 时,实话实说,可以用塑料勺从现场刮除一个CA(石膏基硫酸钙地面找平层)。
相关人员是如何测量的,使用了什么方法,从哪里取样,取了多少样品,压力瓶的压力表显示的压力是多少?
-------------------------
问候:KlaRa
 

BAUerMartin

2017-08-06 22:24:47
  • #4
简短反馈:

房子现在已经建好了,我们从07月01日开始搬进来了。虽然泥瓦工甚至是认识的人(完全正式的!有合同等),但我们之间的关系并不好。

最终地板应该是干的,但我们之后多次被推迟。
 

Nordlys

2017-08-06 22:37:16
  • #5
在德国,瓷砖工似乎是真正的紧缺职业。我们的人也不得不先被招来。BU有三个,一个生病了,一个休假……找不到更多的人。卡斯滕
 

tomtom79

2017-08-07 00:35:23
  • #6
用煤气烧水也一样糟糕!
 