嗨,
我将在一次核心翻新过程中在地下室增设一个多管道接入装置。
主要是因为电力迁移(已解决),但现在水管也打算通过那里。

现在多管道接入装置位于一个水平的DN100排水管下方,水表和减压阀只能安装在其上方(规定也要求离地面30厘米以上)。
减压阀之后,我已经成功用Viega铜接头进行压接(允许压力最高16巴)。

但对于从多管道接入装置(PE管)到水表螺纹连接的这段短距离,
我对铜制和PE的压接接头都有些不放心。

我的直觉是不是错了,我应该用铜管压接?或者你们会如何处理绕过DN100管道的弯头/跳管?
水表、过滤器和减压阀我会直接安装在跳管后的立管上。(我的供水公司说,所有水表都能垂直安装,不需要特别注意;顺便问一下第2个问题:这说法正确吗?)

问候,David
 

Domski

2019-11-19 23:56:50
  • #2
水一定是以PE HD管道的形式进入房子的。[Dafür gibt's auch Schraubfittings als 90° Bogen]
 

rick2018

2019-11-20 07:20:07
  • #3
Unidelta 接头和 pn12,5 pe hd 管道。只要操作正确,绝对密封。既用于家庭安装,也用于(正确的)灌溉系统或工业/农业。只需用管剪将管子切割整齐,去除毛刺,将压紧螺母和卡箍套在管子上,将管子推入接头直到平齐,将卡箍和压紧螺母推至接头处,然后用钳子或钩子紧固。接头有各种型号。如果带螺纹以连接到水表,请用 PTFE 密封。
 