基础板的要求经验?

  • Erstellt am 2013-06-11 18:56:18

Dali

2013-06-11 18:56:18
  • #1
你好,

我们想建一栋约133平方米的1.5层房屋,无地下室,尺寸约为9*10米。

在阅读建筑服务说明(摘录见下方)时,我觉得地基板厚度很薄,因为其他供应商的地基板厚度可达25厘米。

地基板描述的这样厚度足够吗?

建筑服务说明摘录:

“土方工程:
表土层将被挖除至30厘米厚,挖出的土方留在地块内。空缺高度将用防冻材料填补。根据地质技术要求,基础垫层将增厚至45厘米。在防冻材料上铺设一层塑料薄膜作为隔离层。供给房屋接入室的媒体管道将沿最短路径敷设至距房屋外围边缘50厘米处。

地基板:
地基板按图纸(16厘米)用钢纤维混凝土,混凝土等级为C25/30施工。内置镀锌钢带接地带。在地基板上将铺设一层防潮密封层,防止土壤湿气侵入。

地板:
居住空间的地板采用带边缘条的悬浮式砂浆层,配备热绝缘和踏步声绝缘。结构如下:
一层:
约85毫米保温层(PS硬泡沫,热导率WLG 035)
PE薄膜
约45毫米水泥砂浆层
根据DIN规定对踏步声绝缘有更高要求时,将进行相应调整。”

非常感谢您的帮助!
 

ypg

2013-06-11 19:22:49
  • #2
在施工说明中写明了价格包含的内容。地基板的厚度及相应的开挖将根据地质勘察报告计算,因此可能会,也很可能会产生额外费用。16厘米对于像我这样的外行人来说读起来非常薄。
 

Bauqualle

2013-06-11 20:24:16
  • #3
.. 16厘米厚的钢纤维混凝土也有问题,因为只使用钢纤维而没有钢筋网……这是一个区别…… .. 这个比例也有问题… > 85/45,而且没有钢筋……可以肯定的是,水泥砂浆以后会开裂和/或下沉……
 

BratacDD

2013-06-12 09:22:40
  • #4
你好,
我只知道这种板通常与条形基础结合使用。墙体的荷载通过这些基础直接传递到地基。地板板基本上不承重,并且用钢纤维加固。
问候,Ronny
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
01.12.2016建筑公司拒绝对建筑服务说明和建筑合同的变更请求39
06.10.2019带有混凝土芯激活的地基板。你们的看法是什么?46
16.01.2021冲击声隔音 - 哪些数值对冲击声重要?11
26.02.2018钢筋混凝土地板板下的绝缘 KFW5520
29.10.2018施工性能说明中的土方工程17
03.02.2019地板板中的地暖——优点和缺点?15
09.02.2019带条形基础和防冻裙边的地板板23
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
23.01.2020施工描述 - 薄地板板是否有害?11
13.05.2020自粘乙烯基铺设在水泥砂浆上20
11.05.2021地板板绝缘 - 天花板高度不足14
06.09.2021自粘式防撞击隔音材料15
26.02.2022上层楼/阁楼没有找平层的混凝土地面,怎么办?24
22.09.2022没有额外地板的地下室 / 地板板清洁34

Oben