地暖的替换开关 - 哪个是正确的?

  • Erstellt am 2018-02-27 20:39:22

just4

2018-02-27 20:39:22
  • #1
晚上好,

我浴室的地暖“出问题”了。虽然它还能工作,但地板在第6档时只稍微有点热。

一个朋友拆下了温控器,发现电阻上有烧焦的地方,他说这可能导致温控器无法切换到更高档位。

这是一个较旧的Eberle Electronics型号52521的开关,220伏,50赫兹,交流250伏,16安培。内侧的标签上还有20T 40/70 4K/n的标识。

现在说说我的困境。根据这套房子的前房主说,这个开关大约在2005年安装。有型号为52521的替换件,但现代化改良过,价格大约是原来的两倍。

我需要购置方面的建议,也可能需要安装方面的帮助。在eBay和Google上,有很多Eberle开关,外观时尚,价格区间我能接受,大约20-30欧元。但哪一个才是合适的?它能像旧的那样安装吗?

希望我上传的图片能帮助这里的社区给我提供帮助,期待大家热烈的信息交流。

谢谢,晚上好

Dominik


 

AOLNCM

2018-02-28 11:47:52
  • #2
实际上,将另一个恒温器连接到地暖上并不是问题。
你的宝贝似乎连接了一个地温传感器。
如果这个传感器损坏了,我认为加热大约只有30%。
我只是想说,如果你对这个问题不熟悉,最好让有相应知识的电工或安装工来看一下。

当然,你也可以自己连接一个新的恒温器,看看是否有变化,只是接线端子的标识很可能不会与你以前的相符。
 

just4

2018-02-28 16:47:22
  • #3
你好,

非常感谢您的回复。

肯定会有一位专业人员上门,至少会有一位电工,因为还需要安装一个户外灯开关。我自己不会“乱摸”!

您能帮我找一个开关,帮我替换坏掉的那个吗,比如在eBay上。这样我给安装工的时候就不会拿错了,因为他的费用大约是80欧元加安装费。