架空冬季花园 - 地板翻新

  • Erstellt am 2025-09-28 12:20:07

JumpY

2025-09-28 12:20:07
  • #1
大家好,
我们有一个独立的冬季花园,想要更换地板,目前在考虑合适的施工方式以达到良好的隔热效果。

现状:


    [*]支撑结构由钢梁构成,整个结构都用木材包覆
    [*]现有的地板是11毫米厚的点击式亚麻地板
    [*]地面非常冷,除了夏天外不穿鞋无法行走,即使穿鞋,长时间站立后也能明显感觉到从下面传来的冷意
    [*]冬季花园有两面连接建筑物/红砖墙,有两扇通向起居室(厨房+客厅)的宽大门
    [*]目前冬季花园用两个垂直的管状暖气片(相对较薄)供暖

整体地板结构:


    [*]我已经将目前的整体地板结构进行了可视化
    [*]玻璃棉填充在钢梁两个法兰之间,但我无法更清晰地展示这一点
    [*]从照片中可以看出结构


我们现在的问题是,哪种隔热材料最适合让地面变暖。我们最高只能增高50毫米,也就是说,从OSB板的上边缘算起,包含地板在内大约有60毫米的空间。(不能再高,这是冬季花园玻璃框架的上边缘)
最终的地板材料尚未确定,欢迎大家推荐——我们设想将相邻的客厅地面也一起调整到同一高度并使用相同的地板材料。

整体拆开底部包覆层更换隔热材料是否有意义?还是效果可能不大?(这是我的看法)
我想象可以在OSB板上铺设一层40毫米厚的EPS 035隔热板,然后铺设新地板。也可以考虑在这60毫米的结构层(包括地板)内合理集成地暖系统。这样不仅可以增加比暖气片更大的供暖面积,还能有效抵御地板的寒冷。
当然也可以从上下两面调整,但从下面拆除全部包覆层工作量较大。

如果能给出建议或技巧,我将非常感谢。

此致敬礼



 

Nauer

2025-09-28 17:09:52
  • #2
嗨,

为什么冬季花园里的人们总是喜欢坚持那些恰好“从下方冷空气”这个弱点几乎被忽略的解决方案?你觉得只有从下方入手,问题才会有显著改善,这种感觉是相当正确的。尤其是:在这种开放式钢木结构中,玻璃棉的效果往往远不如预期,因为孔洞、漏风和热桥几乎不可避免——上方额外保温的效果通常只是表面功夫。如果你已经把一切打开,真正痛一次就够了——之后寒冷就会过去。

地暖虽然很有吸引力,但在这种最多60毫米的厚度里,它其实是一种真正的拼凑方案,配合干式砂浆和薄保温层。你别指望太多舒适感,因为你工作的是低质量的蓄热量,且热量因为保温层太薄很快向下流失。残酷的现实是:如果向下没有有效加厚,只有外侧空气面完全气密且长期干燥,才能走得更远。

关于顶部覆盖:EPS 035虽然作为保温材料很划算,但如果你想铺硬地板,要考虑其抗压强度。铺在保温层上的木板或锁扣式乙烯基地板,如果材料太软,情况会很糟糕。面层——这主要看个人口味,但漂亮且连续的设计地板或木地板肯定是最舒适的选择。至于与相邻房间的过渡处,我建议如果有疑问,一定要设置好的收边条,这样以后才不会有绊脚边缘或响声缝隙。

听起来你其实不太想全都从下方打开——不过还是建议探讨一下实际操作到底复杂到什么程度。通常只要拆开部分区域,用更高档的保温板(比如XPS,尺寸根据实际深度定制),配合精确裁切的粘合剂和密封带替换玻璃棉,就能显著提高安静效果。

祝你成功!
 

JumpY

2025-09-28 19:26:28
  • #3
你好Nauer,非常感谢你的建议,我会尝试针对每一项内容进行回复:


    [*]首先:我感觉从上面直接在地板下进行隔热比从下面做更有效,因为从下面我们永远无法做到100%的解决方案。连接部位太复杂,而且施工也不够精细,无法实现真正的气密性。
    [*]目前还没有打开,计划是至少从上面打开以铺设新地板,底部只有在真正必要的时候才打开(按照你现在的描述,是需要的)。从下面打开要复杂得多,之后还要重新封闭,尤其是如果结构朝下延伸或类似情况,因为下面有横梁,会形成多个盒状结构。不过这还是可行的……
    [*]冬季花园大约20年前曾是一个悬挑的木制阳台。我的父母居住在这所房子里,当时我们拆除了阳台,自行完成了支撑结构的搭建。我们在手工活方面不算没天赋,但当时是“按照以前的方式”施工,没有过多考虑向上的保温问题。冬季花园的建造者也没有带来太多附加价值。
    [*]我明白了承压强度的问题——不过确实有一些隔热板可以直接铺设地板吗?还是说如果不是砂浆层的话,就必须在下面有像OSB这样的坚硬层?通往客厅的过渡目前没问题,因为那里装有带门槛的门,必须跨过去(5厘米)。那之前是通向阳台的外门,现在基本一直开着。
    [*]没有测量湿度,不过也没发现水滴。多年来我们有过多次渗漏,但都是由于窗户的密封条导致外部进入的。我们已经更换了三块玻璃和多个密封条,所以幸运的是现在已经不漏水了……(冬季花园的建造者从未能解决这个问题,也没有兴趣去解决。)


现在说说隔热材料的更换问题,如果可行的话。应该在哪一层做隔热比较合理?比如我们不能把材料塞进横梁之间的空隙,因为横梁的端头都被冬季花园的钢板完全覆盖,另一侧是房屋墙体,因此完全塞入一块板是不可能的。我想画个草图来理解,但现在还不清楚哪儿做隔热比较合适。当然也可以考虑从横梁顶部朝房间开始铺2厘米,然后铺OSB层,再在地板下方铺4厘米。我的感觉是如果不能完全隔绝来自下面的寒冷,那么横梁上的冷点应该尽可能被隔离。

另外,今天还想到一个主意,如果有必要,是否可以用一种结合性的灌注材料将整个间隙填满,这样是否可行且有意义。


    [*]完全拆除包括OSB的地板结构
    [*]用OSB板封闭钢梁底部,如何固定这些板还需考虑。同时在横梁底部贴/固定一层膜。
    [*]用结合性灌注材料(比如Thermobound EPS 160)填充至横梁顶面。其导热系数为0.056 W/mK,密度约180kg/m³。
    [*]房间约17平方米,横梁厚度14厘米,体积约2.4立方米,重量约450公斤(减去横梁体积)。但我们仍需确认横梁是否能承受这重量。
    [*]在此之上安装一层刚性隔热层,位于横梁上方但地板结构下方,隔热性能更好,也作为承压层支持地板。


这样至少可以完整填充间隙,不必担心会遗漏任何连接部位。施工相对简单,但显然相比“简单铺几块板”工作量要大得多。

我之所以想到这个方法,是因为我经常在地暖的管道层下看到过类似方法,先铺隔热层+地暖+砂浆。费用大概是100到120欧元每立方米,面积上算下来也算合理,如果确实有用的话。

此致
敬礼
 

类似主题
21.08.2014自制上层楼混凝土天花板/屋顶的隔热层 - 蒸汽阻隔层?10
14.08.2015地暖临时地板材料14
27.11.2014关于地热地板采暖的问题40
20.03.2015地砖、乙烯基或其他地板材料配合地暖?23
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
08.05.2017适合带有地暖的地板的地面材料11
24.07.2017乙烯基:地暖上只能粘贴吗?33
28.08.2017老建筑翻新 - 燃气供暖 + 散热器还是地暖?10
10.11.2017空心砖和矿物绝缘不利吗?18
20.06.2018地下室应该更温暖 - 地暖,保温?11
16.01.2020旧建筑的地板结构和高度调节(地暖)13
22.02.2021一层地板的隔热/如有必要,地板采暖12
09.03.2021加强楼面板隔热,减少热量进入上层楼13
23.09.2022新建房屋中带地暖的地板选择哪种?60
25.11.2022铣削地暖还是铺设新的找平层?17
19.12.2022地暖适合铺设哪种地板?80
16.12.2022忘记给天窗墙做隔热 - 木材上发霉 - 如何处理?13
28.03.2023刮除旧的EPS外墙保温层22

Oben