您好,

我想更换我公寓里的暖气片,其中一个现在还安装着的暖气片长度为2.72米,供暖管道之间的距离是2.84米。一个新的暖气片的标准尺寸是0.6 x 2.6米。意思是:我需要通过连接管道来调节暖气管(进水管和回水管)之间以及与暖气片连接处之间约12厘米的较长距离,这样看起来不一定美观。我想的是用3个长度各为0.9米的暖气片依次连接,从而达到合适的2.7米长度。这样做合理吗?安装3个暖气片依次排列是否可行?谢谢大家的回答。

问候
Orban
 

nordanney

2025-07-02 16:13:01
  • #2
可以做。合理吗?嗯,你有各种问题需要解决。
- 连接方案(简单地依次连接不行,因为第一个暖气片虽然得到热水,但第二个则已经是冷却水,等等)。也许用Tichelmann管道布置?
- 水力平衡
- 恒温阀的数量——通常只在最后一个或第一个安装一个(但要注意连接方案和可能的新管道布置)。
- 串联排气

我认为,对于260型,整齐的连接看起来比三个暖气片串联更好。
 

Knöpfchen

2025-07-03 18:04:40
  • #3
三个暖气片串联没有问题,如果我没理解错的话,暖气片会像旧的暖气片一样交替连接。事情还有一个问题,你忘了把连接件的尺寸(Dg,连接暖气片的螺纹接头)计入总长度。我会用两根各6厘米的阀门延长管来补偿这12厘米。可以用镀铬的,涂白漆,或者……等等。
 

nordanney

2025-07-03 18:14:25
  • #4
那样的话第二个暖气片接收到的水已经比较凉,第三个就得用剩下的水。
 

Jesse Custer

2025-07-04 06:48:08
  • #5
这确实与物理有关,而与暖气片的数量关系不大。

热量的散发本身总是相同的——只是分布在不同的位置,分布在整个表面上。

这就是让我感到困扰的地方……撇开这一点不谈,在我看来这看起来极其滑稽……
 

Knöpfchen

2025-07-06 22:02:47
  • #6
三个散热器的流量正好如同只有一个散热器一样。这是由相互连接保证的。第一个散热器进水管。最后一个散热器回水管。如果管网经过计算设计,也可以不用这个交叉连接。
 