钢纤维混凝土和黑箱的正确接地

  • Erstellt am 2019-01-03 12:39:41

ck_coke

2019-01-03 12:39:41
  • #1
大家好,

我们最近刚开始建筑工程,并尽量自己动手完成各项工作。
在我们砌完地窖后,我们的电工来找我们,说在进行地窖外墙防水之前,我们还需要在我们的基坑内埋设一条接地带,因为这对于防雷和即将安装的光伏系统是必要的。此外,我们还需要将这条接地带与已有的接地带连接起来,并为此在外墙上钻孔,之后再进行密封(所以要在防水之前完成)。

我们已经在钢纤维混凝土地板下的防潮膜下埋设了一条接地带(圆杆),并将其引至我们的设备间。

为什么我现在要在基坑里再做几乎相同的事情呢?

我越来越不明白什么才是正确的做法。你们能给我解释一下吗?

非常感谢大家的帮助!!!
 

hanse987

2019-01-03 14:29:41
  • #2


谁负责检查并记录了地板板下的接地带?据我所知,这必须在浇筑混凝土之前由你的电工完成。
 

ck_coke

2019-01-03 14:32:24
  • #3


就是这样做的。我们的建筑公司安装了底板和下面的接地带。他们的电工在混凝土浇筑之前记录并测量了所有内容。
 

hanse987

2019-01-03 15:01:00
  • #4
问问你的电工为什么他要这样做,试着让两个电工彼此交流一下。
 

Knöpfchen

2019-01-03 17:43:29
  • #5
如果我没理解错的话,你在地下室底板下面有一个接地。第二个电工现在想要在地下室基础外部进行接地,这个你们现在自己来做?
 

ck_coke

2019-01-04 07:37:03
  • #6


是的,完全正确。对我来说这从头到尾都没有意义,或者说我没看出有意义。他说这是为了外部避雷和光伏系统必须这样做。

但是根据我们的电工,我们也只需要避雷。我觉得我们不一定非得要这样。
 

类似主题
05.06.2010用高孔砖还是混凝土建造的地下室?11
26.04.201616.03.16:光伏组件安装开始60
22.12.2016雨水对混凝土板有害吗?12
11.10.2017Styrodur 保温层上的密封?14
20.08.2016底板与条形基础15
24.05.2024卫星系统和光伏系统的管道规划14
21.10.2017屋顶安装前地基板的密封19
14.10.2019地下室地板板和墙壁上的潮湿25
09.01.2020光伏使用哪种空管合适13
30.06.2020底座板,混凝土中水泥不足19
23.04.2023在新建建筑中准备光伏系统是否合理?81
03.09.2022我们单户住宅的光伏系统报价162
19.06.2022光伏系统报价评估33
06.07.2022光伏系统供应商如何寻找新建工程?24
15.04.2023不计代价的光伏 - 现状与优惠169
28.04.2024新建建筑是否需要防雷?11
30.07.20241915年的排屋末端,光伏系统?34
27.09.2024光伏系统报价含储能 - 是否需要储能?44
02.10.2024光伏 - 在屋顶上的位置,只用一个计量器吗?10
28.09.2024单户住宅30千瓦光伏系统20

Oben