一个房间地暖的问题

  • Erstellt am 2022-02-23 14:07:02

driver55

2022-02-23 17:20:42
  • #1
这几个月一切都正常运行吗?
很遗憾我没有看到任何流量显示。
你说的是客房吗?
所有的调节器是否都会对恒温器的改变作出反应?有没有单独检查过?
在晚上/早晨天气寒冷且供暖时,可以通过手触摸分配器上的各个供暖回路的供水/回水来检查。
 

Freedark

2022-03-02 08:53:36
  • #2
从冬季开始就已经不行了,但我现在更多时间待在那个房间。 是的,没错,受影响的是客人房间。好的,那我就检查一下分配器的流量。
 

Pamiko

2022-03-02 13:30:16
  • #3
我会事先测试所有ERR是否控制了正确的加热回路(我们那里也出现过类似错误)。所以最好把所有ERR都调到最低。几分钟后,所有“塞子”都会下降(在你的图片下方,是侧面带红色的灰色部件)。然后把一个恒温器调到最大,等待几分钟,观察对应的塞子是否上升。然后依次对所有ERR进行这个操作。这样你就能排除这个错误来源。
 

tomtom79

2022-03-02 17:05:51
  • #4
你可以看到,在燃气供暖回路中,调节器是关闭的。

根据谷歌,Roth调节器是常闭型,也就是说无电时是关闭的,所以房间冷。

你们的卫生间/浴室也可能相当冷。

转动调节器,观察它是否移动,以防电线接反了。
 

KingJulien

2022-03-02 19:16:04
  • #5
哈?[Bad]和[Gast]不是开着的吗?
 