由于热水供应,水管中的压力增加

  • Erstellt am 2018-08-27 00:23:19

genesis123

2018-08-27 00:23:19
  • #1
大家好,

我们新建了一栋房子,并于一月搬入。自那时起,我注意到以下问题:

我们有一台Vaillant燃气暖气系统,配有太阳能热水和地暖。

在进入房子的主水管和水表之后,我们安装了带有压力指示的GUBI-E水处理器。该设备通常显示约4巴的水压。
现在已经多次发现,压力表指示达到极限,显示的水压为10巴。我附上了一张照片。
当暖气系统加热热水时,管道内的压力会缓慢升高。一旦打开水龙头,可以听到管道内的反冲声,压力表立即跳回约4巴。
据说在6巴时会启动的安全阀,已经由水暖公司更换过,但问题依旧。

我无法想象这种现象是正常的,也不利于管道的耐用性。

希望这里的专家能给我一些建议,这是否正常,或者可能的原因是什么。

非常感谢!
 

andimann

2018-08-27 09:14:51
  • #2
早上好,

一点也不好……远方的一位熟人在他们度假期间,因为这样一件事导致水管破裂。由此产生的水损使房子完全无法居住,持续了6个月,所有地板包括水泥砂浆都必须拆除等等。损失明显达到了六位数。

他们那里正是这个[Überdruckventil]装反了,所以无法启动。

一定要坚持跟进!

多多问候,

Andreas
 

wrobel

2018-08-27 18:06:27
  • #3
早上好

没有看到任何泄压阀。
这是一个带减压阀的过滤器。

冷水系统压力升高的原因可能是热水器的安全组故障或污染。
加热热水时,储水箱内的压力通常会上升到10巴。
正常工作的安全组通常可以防止热水倒流到冷水管道中。

Olli
 

genesis123

2018-08-28 17:15:41
  • #4
你好

这个部件安装在暖气系统中,根据水暖公司的说法,它应该防止过压。但这个部件已经更换过了,问题仍然存在。
 