POE摄像头接触水分后无法正常工作

  • Erstellt am 2024-03-07 10:55:45

C.beckmann1986

2024-03-07 10:55:45
  • #1
大家好,

我们目前发现户外摄像头的局域网电缆存在一个非常奇怪的问题。如果我发错了版块,请帮忙移到正确的版块。

我们新建房子时,请电工安装了一根带有Keystone模块的敷设电缆通向外墙。

几天前,我在上面安装了一台POE摄像头。一开始一切运行正常。

但是因为昨天预报有雨,而我的防水盒要今天才到,我用一个塑料袋防止局域网连接受天气影响。

当天摄像头突然失去了连接。检查后发现,塑料袋里不幸进了一些水分。

现在奇怪的是:
我把摄像头临时接到了屋内另一个局域网端口,摄像头立即恢复正常运行。

我又用笔记本通过局域网连接到户外电缆上,测试Keystone模块或电缆是否受损,但笔记本连接正常,能上网。看来POE功能明显受到影响了。

如果我把摄像头重新接回原来的户外电缆,摄像头就无法建立连接。

电缆里面还会有水分吗?其实进水的时间很短,水也很少。我不认为会这么快发生腐蚀。而且所有组件都还能单独正常使用。

我还能做些什么来排除残留水分?电缆置于户外,但有防护。是否可以让它自然风干?

我真的不知道接下来该怎么办。剪短电缆并重新安装一个新的Keystone模块是我的最后选择,但我这方面不太懂,以前是电工帮忙做的。

或者连接口是不是已经彻底坏了?

非常感谢大家的帮助。

此致

Christian
 

xMisterDx

2024-03-07 20:27:46
  • #2
晾干并希望它能再次工作。也许只是你的网络端口的电源被烧坏了。但在尝试其他端口之前,先让它晾干。
 

rick2018

2024-03-17 05:43:10
  • #3
拆下旧的Keystone,剪短一点电缆,安装新的Keystone。
如果Keystone受潮,你可能会等到它腐蚀。
还要更换摄像头上的LAN电缆。
你可以到网上看看视频。Keystone安装起来很简单。
 

borderpuschl

2024-03-18 09:23:54
  • #4
听起来更可能是电线断裂。布线电缆是硬的,通过你的手工操作可能有一根线断了(也有可能之前的工作已经损坏了它)。把电缆/导线稍微剪短重新连接。拆卸后你也可以用尖嘴钳轻轻拉一下导线的末端。如果有一根线立即断开,那就是罪魁祸首。
 

类似主题
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
20.07.2015地下室的潮湿/霉菌10
12.05.2017提前支付给电工合法吗?23
05.12.2017地下室公寓中的湿气71
30.04.2018新建工程 - 是否建议立即铺设地下室瓷砖?(湿气)14
03.11.2018卧室外墙上的潮湿 - 它来自哪里?10
22.02.2019带有POE接入点的家庭网络布线38
27.03.2019300年老房子的外墙潮湿19
04.07.2022房屋墙壁内外的湿气21
12.01.2021浴室天花板湿气 + 绝缘不足44
20.01.2021潮气通过新建筑中的落地窗渗入34
26.02.2021(上升的?)湿气 基座 / 外墙11
13.03.2021房产中的湿气30
31.05.2021AP的布线,选择正确的网络电缆47
11.09.2021应该在立面上布置哪些Cat电缆?有潮湿问题吗?29
25.11.2021从毛坯房去除湿气——如何通风及其他相关主题18
25.02.2022在独栋住宅铺设地坪后湿气过重?有霉菌风险吗?49
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
29.08.2022地暖漏水了吗?潮气是否沿墙上升?12
23.06.2025地基板和房屋是否用气泡膜防潮?有经验吗?33

Oben