在遮篷上方的外墙开槽,用于电缆抹灰

  • Erstellt am 2022-06-13 22:55:33

gebbesis

2022-06-13 22:55:33
  • #1
您好,

大约三年前,我们请了一家公司更新了房屋的电路。

现在我们偶然发现,主入口门廊上方有一个开缝,没有进行抹灰处理。
通过这个开缝穿过一根电线,为门廊上的灯供电。

这个开缝从地面上看不到,因此没有注意到。

通过这个开缝,湿气已经渗入墙体并可能造成损害的可能性有多大?

由于电线,在填补开缝时需要特别注意什么吗?

这根电线是否需要以某种方式固定?

非常感谢您的支持!




 

Gartenfreund

2022-06-14 06:37:40
  • #2
关于湿气我不会担心。只需用一些砂浆或快干水泥封起来,事情就解决了。

我不太喜欢的是电缆。

那大概是NYM电缆,据我所知它不耐紫外线,因此应通过管道或其他方式防止阳光直射。
 

gebbesis

2022-06-14 10:27:35
  • #3
非常感谢您的回复!

我会将电缆插入一个波纹管(开槽的),并用电缆扎带(均为耐高温和抗紫外线)固定。

然后我会用速凝水泥封闭孔洞。
 

Gartenfreund

2022-06-16 05:58:49
  • #4
如果还有颜色的话,你当然也可以把它涂在砂浆上。

至于波纹管是否耐紫外线,我无法确定。

关于扎带,我的经验是它们可能不防风雨。至少我这里的那些几年后会断。但似乎也有更好的。购买时请注意。
 

gebbesis

2022-06-22 10:52:32
  • #5
谢谢您的反馈。

我已经用快硬水泥封住了缝隙。
可惜我买的波纹管直径稍微小了一点——这方面我还得再处理一下。
它耐高温、耐紫外线,适用温度范围为-40°C至130°C。

扎带耐紫外线达10年且耐候性良好。

这两者可能都不能维持永远,但未来几年应该没问题。

关于寒冷我需要担心吗?毕竟电缆还是多少暴露在户外。
 

Gartenfreund

2022-06-23 05:44:24
  • #6
由于温度问题大概不用担心,温度可能会降到两位数的负数范围。你说得对,这种东西不是为永恒设计的。
 