在德国使用230V热泵?

  • Erstellt am 2019-08-05 14:51:48

Sven1969

2019-08-05 14:51:48
  • #1
我们的Technibel热泵(使用了10年)大约用了10年后寿终正寝,需要更换新泵。Technibel似乎不再在德国销售产品,而根据初步报价,其他制造商的设备大约需要12,000至15,000欧元(包括安装、管道调整等)。

我们的供暖技术人员建议我们尽量找到一台Technibel热泵的库存型号,这样更换成本会明显降低(因为需要的改造较少)。

现在我确实找到了我们热泵的一个库存样品(技术参数相同)。但我没有注意到一点:这台泵显然是为法国市场设计,使用230伏电压(而为德国市场设计的前一代产品是400伏电压)。

现在电工告诉我,连接230伏热泵需要得到电网运营商的特殊许可。

这是正确的吗?你们对此有经验吗?
 

Lumpi_LE

2019-08-05 14:59:05
  • #2
我的热泵也是230V,我不需要任何批准或许可。我也不知道为什么,任何吹风机的耗电量都比热泵多。但是你们也需要一个功率很大的供水温度调节器,因为你不能通过一个相位传输无限多的电力,这是有极限的。
 

Sven1969

2019-08-05 15:02:27
  • #3
我的备用230V泵的技术数据:
加热功率 (A7/W35):11.5 千瓦
COP (A7/W35):3.66(带循环泵)
制冷功率 (A35/W7):8.6 千瓦
EER (A35/W7):2.57(带循环泵)
供暖接口:2x DN25 (1"AG)
工作电压:230/1/50 伏/相/赫兹
最大工作电流(加热):21.3 安

这款泵在法国是标准销售的。因此我认为其性能在合理范围内。
 

Lumpi_LE

2019-08-05 15:13:29
  • #4
技术上这其实应该没问题。我们的泵有30A的保护保险。

不过我会质疑一下安装一台十年旧的泵是否有意义。
这台设备大概多少钱?过去十年里,泵的技术已经有了很大进步。自己动手改接两根DN25管道,两小时内也能完成。
 

Sven1969

2019-08-05 15:16:08
  • #5


但是,对于230V的泵,向电网运营商申请批准是必须的吗?
 

Lumpi_LE

2019-08-05 15:21:38
  • #6
你必须查看[TABs]。我们这里不需要。
 