单户住宅中受控住宅通风的运行与控制

  • Erstellt am 2018-06-08 13:59:54

Tentakel

2018-06-08 13:59:54
  • #1
大家好,

我们安装了一台Zehnder comfoair Q450。当我现在更深入了解这台设备时,发现安装工似乎将其保持在默认设置。

也就是说,它在第2档运行,风量约为230立方米/小时。
此外,我启用了自动湿度/温度控制,尤其是在夏天晚上会额外增加一些风量(晚上约290立方米/小时)。

我觉得这些风量非常高,当然也会消耗更多电力。晚上运行时声音也不是很安静。

房屋数据:
[Zuluft in Wohnräumen und Lagerräumen, Abluft in Küche / 2 Bädern / Waschraum / Technik]
210平方米的居住和使用面积
房屋内空气体积615立方米
[OG: 4 Zuluft / 2 Abluft / Flur überströmt]
[EG: 4 Zuluft / 2 Abluft / Flur überströmt]
[KG: 2 Zuluft / 2 Abluft]
4人居住

在阅读了一些资料后,我觉得标准设置可能更适合设为185立方米/小时(约30% x 615立方米换气率 > 4x 30立方米/小时对应4人)。

我希望能收到其他拥有受控住宅通风系统的用户反馈,了解他们使用的风量是多少。

此外,设备还有时间控制功能。目前我设置的是(夏季),以更好地调节湿度和温度。感觉这样做有帮助,但考虑到空气的热容,效果可能有限?

凌晨02:00-04:00 提高到第3档(用冷空气降温)
07:30-08:30 提高到第3档(洗澡后通风)
12:00-18:00 降到第1档(夏季防热保护)

其他时间正常运行第2档。

有没有人使用时间控制功能也有好的经验?

谢谢,
安德烈亚斯
 

haydee

2018-06-08 14:07:06
  • #2
虽然我这里有另一台设备,但目前的时间程序如下:
7:00 到 21:30 通风等级 0
21:30 到 7:00 通风等级 2

没有热回收,因为交叉气流风扇已拆除并安装了夏季盒式装置。类似旁通。
 

ruppsn

2018-06-08 23:58:20
  • #3


你好,Andreas,

是谁设计了你的机械换气系统并制定了通风方案?如果有疑问,我建议你去问问。

实际上,如果系统设计正确,正常运行时应该是感觉不到的。集中换气可以理解,但正常或降低换气量时其实不应该有声音。
你每个阀门的风量是多少?各处都小于25立方米吗?管道中的风速小于2米/秒吗?

关于电力消耗我有点困惑。它消耗多少瓦特,让你担心电费?别误会,但住一个200多平方米的房子,却为机械换气系统的一点电费担心?机械换气系统本身不算耗电大户,通常也比较节能。特别是你ComfoAir的板式热交换器,相较旋转式热交换器在耗电上还有优势。所以,你是不是想太多了?
 

Tentakel

2018-06-12 16:26:07
  • #4
你好,感谢你的反馈。关于暖气工程师的计划目前还算可以,我也有相关材料,不过他没有费心去精确调整设备,虽然±30立方米/小时差别不大。

主要问题不是电力消耗,而是在闷热天气设备中午全开时的湿气输入。

:谢谢你的设置,我现在白天进一步减少了调节,屋内的气候变得更好了。湿气输入减少了。
 

类似主题
01.03.2017受控住宅通风——是还是否?!31
09.04.2012分散式与集中式控制住宅通风?KfW住宅计算要点20
26.07.2012在受控住宅通风系统中的通风14
17.12.2015你们为受控住宅通风系统支付了多少钱?16
19.09.2016LWZ 170 或 comfoair 35015
01.03.2017受控住宅通风和抽油烟机排气10
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
27.01.2017受控住宅通风系统中的排气与循环空气32
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
19.01.2018受控住宅通风系统 - 决策辅助31
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
19.12.2019中央通风系统规划 - 体积流量,位置定位?12
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
23.08.2022地热篮子可以为受控住宅通风预热空气吗?26
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47

Oben